网状遮拦和栅状遮拦区别
为什么电气规范中
栅状遮拦
要求的安全净距比
网状遮拦
要求的安全净距大...
答:
网状遮挡效果比栅状好
,一般物体不容易靠近。栅类的,有些可以进去。
配电装置中对电气设备的
栅状
,
网状遮拦
有哪些安全规定
答:
答:配电装置中
栅状遮拦
,不应小于1.2米,栅状遮拦最低栏杆至地面的净距,不应大于200mm。配电装置中电气设备设备的
网状遮拦
高度不应小于1.7米,网状遮拦网孔不应大于40mm*40mm,围栏门应加锁。
配电装置中,电气设备的
网状遮拦
高度
答:
1.7米。配配电装置中电气设备设备的
网状遮拦
高度不应小于1.7米,下部边缘离地高度不超过0.1米,网状遮拦网孔不应大于40mmx40mm,围栏门应加锁。依据《10K以下变电所设计规范》配电装置中,电气设备的
栅状遮
栏高度不应低于1200mm,栅状遮栏至地面的净距以及栅条间的净距应不大于200mm。
河道护栏高度
国家标准
答:
法律分析:根据《公路桥涵设计通用规范》,
河道护栏高度
的国家标准为1.1米。法律依据:《关于发布的公告》 现发布《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2015),作为公路工程行业标准,自2015年12月1日起施行,原《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004)同时废止。
配电装置中对电气设备的
栅状
,
网状遮拦
有哪些安全规定
答:
DLT/5352规范中对栅栏和网栏的最小安全距离和对应电压等级有详细规定,
户外变压器的围栏高度应不低于多少?
答:
第5.3.7条配电装置中电气设备的
栅状遮
栏高度不应小于1.2栅状遮栏最低栏杆至地面的净距不应大于200。配电装置中电气设备的网状遮栏高度不应小于1.7
网状遮拦
网孔不应大于40。“变压器智能安全防护围栏”严格按照“国家电网安全操作规程”生产;变压器围栏应不低于1.7米;变压器围栏应高于站在变压器围栏...
10kv设备的电气间隙是多少?
答:
10kV 室内相间及相对地 125mm,对网门 (柜体)155mm,对绝缘板>=30mm,对
网状遮拦
225mm。
栅状遮拦
875mm,室外相间及相对地200mm,室外网状遮拦至带电体300mm,室外栅状遮拦至带电体950mm,平行的不同时停电检修的无遮拦带电部分之间(带电部分与建筑物、构筑物的边沿部分)2200mm ...
关于3~110kV高压配电装置内的通道与围栏,下列哪项描述是正确的...
答:
第5.4.8条规定,配电装置中电气设备的
栅状遮
栏高度不应小于1200mm,栅状遮栏最低栏杆至地面的净距不应大于200mm。D项,《3~110kV高压配电装置设计规范》(GB 50060—2008)第5.4.8条规定,配电装置中电气设备的
网状遮
栏高度不应小于1700mm,网状遮栏网孔不应大于40mm×40mm。围栏门应装锁。
围墙伸缩缝设置规范_围墙伸缩缝设置规范标准
答:
第 5.3.7 条配电装置中电气设备的
栅状遮
栏高度 不应小于1.2 栅状遮栏最低栏杆至地面的净距不应大于200。 配电装置中电气设备的网状遮栏高度不应小于1.7
网状遮拦
网孔不应大于40。 “变压器智能安全防护围栏”严格按照“国家电网安全操作规程”生产;变压器围栏应不低于1.7米;变压器围栏应高于站在...
巡视检查变压器的时候注意点什么?
答:
1、变压器运行的音响是否正常;油枕及充油套管中的油色、油位是否正常,有无渗漏油现象;各侧套管有无破损,有无放电痕迹及其它异常现象;冷却装置运行是否正常;2、上层油温表指示是否正确,有无异常情况;防爆管的隔膜是否完好,有无积液情况;呼吸器变色硒胶的变色程度;瓦斯继电器内是否满油;3、本体...