答:
1、罗斯蒙特压力变送器无显示:先看电源正负是否接反
,如果接线是正确的,我们进行下一步检查,将电源线从端子上拆除,也可以拆除其中的一根,这样线路和变送器不构成回路,我们的目的是先检查线路,用万用表测量线路是否有直流24伏电压。如果有,那就是罗斯蒙特压力变送器出了故障。如果没有电压,那...
罗斯蒙特压力变送器故障
:接上电源线测量接线端子的电压,只有3.7V,把...
答:
先确认压变自身又没有问题,如果没有问题,大部分就是由于线路虚接导致,需要查线路,如果感觉不好查,
就把所有和这个线路有关的端子重新锁紧一遍
。
压力变送器
的常见
故障
有哪些?
处理
方法是什么
答:
检查调节阀上的定位器的输出是否在恒定,不是恒定,那就要处理阀门问题了
,如果恒定,原因那就出在变送器上了。在现场把变送器的取压关闭,排放打开,查看变送器是否显示零点。如果显示零点,此变送器的测量是没有问题的,就要检查变送器到DCS机柜的电缆,查看分支电缆和主电缆的屏蔽是否完好,这样的现象通常...
罗斯蒙特
差压
变送器
,安装在过滤器两端,在投用时,打开平衡阀
压力
读数几乎...
答:
关闭一个取样口的阀门打开另一个取样口的阀门
,这时应该有个读数,正值或者负值,然后你再把刚才关闭的取样口阀门打开,另一个关闭,现在变送器应该有个读数,和刚才的一致,但是正负相反。如果是这样,说明变送器没有问题,的确是管道内有压力。(再第二次开关阀门前先打开平衡阀一次,使读数归零)
罗斯蒙特压力变送器
被写保护,手操器无法改量程怎么办
答:
将
变送器
表头的写保护开关或短接片置到off即可
罗斯蒙特
温度
变送器
总是进水是什么原因啊?最后都是造成显示器被...
答:
跨度通(通过范围):调整按钮设置刻度值的范围是接受由当地发射器和输出应改为20毫安。跨度
故障
(故障范围):本机量程调整按钮设置一个特定范围的跨度值超过大于或受到
压力变送器
超出传感器极限的最大范围。本地DSBLD(机器被禁用):使用集成的按钮,当复位零点和量程的将出现信息的范围,显示本地发送器...
罗斯蒙特
3051CD差压
变送器
量程-50~50kpa,现在在没有
压力
时,变送器显示...
答:
需要在绝对水平的操作台上,有专门的标准仪器,给出几个标准
压力
,对照
变送器
的显示然后调整变送器上的微调开关
罗斯蒙特压力变送器
主板和显示面板都是好的为什么接通电源没显示,电...
答:
有电流输出吗?没有输出的话直接返厂维修吧,有电流输出正常的话,可以自己拆开检查一下
罗斯蒙特
3051CD2A的差压
变送器
通电后显示最大
压力
是什么问题?
答:
先对空看仪表还恢复,还有就是检查量程,最坏就是膜片打坏啦,可根据
故障
电流判断,例如正常工作电流3.8-20.8 输出21啦就很可能膜盒坏
罗斯蒙特
3051
压力变送器
零点漂移,如何调零点?
答:
用375或者475直接可以调零位!你这不是
罗斯蒙特
的
压力变送器
!罗斯蒙特的只有两个按钮!你同时按下S Z 两个按钮如果出现OPEM松开SZ按钮!在同时按下SZ两个按钮就可以出现PV=0 最好有表头图片!我可以帮你看看是谁家的板子!才能告诉你怎么调!