老小区内消防通道规定
老旧
小区消防通道规定
答:
1、不占用消防通道,不堆放物品,确保通道畅通;2、及时清理占用消防通道的停车,为消防车辆打通道路
;3、
如果有紧急情况发生,应立即疏散居民
,确保居民能够及时撤离到安全区域;4、居民应了解小区内的消防设施,并正确使用。小区消防通道的要求吗?消防通道是消防人员实施营救和疏散被困人员的通道,比如楼梯...
老旧
小区
对于
消防通道
的
规定
答:
规定如下:
1、老旧小区消防划线要求宽度不宜大于160.0m
,当建筑物沿街道部分的长度大于150.0m或总长度大于220.0m时,应设置穿过建筑物的消防车道。
当确有困难时,应设置环形消防车道
。2、有封闭内院或天井的建筑物,当其短边长度大于24.0m时,宜设置进入内院或天井的消防车道。有封闭内院或天井的...
老旧
小区
加装电梯对
消防通道
有何
要求
答:
1. 宽度要求:消防通道的宽度应满足相关消防法规和标准的要求。通常,消防通道的宽度应不少于1.2米
,以确保消防车辆和消防人员能够顺利通行。2.
通道阻挡物
:消防通道应保持畅通,不得存放障碍物和妨碍通行的物品。通道两侧的墙壁、门和窗户等也应保持完好,不得堵塞或阻挡。3.
照明和标识
:消防通道应...
小区消防通道规定
多少米
答:
2. 消防车道的净宽度和净高度均不应小于4.0米
。根据《中华人民共和国消防法》的规定:3. 地方各级人民政府应当将消防安全布局、消防站、消防供水、消防通信、消防车通道、消防装备等内容的消防规划纳入城乡规划,并负责组织实施。4. 如果城乡消防安全布局不符合消防安全要求,应当进行调整、完善。5. 如果...
小区内消防通道
的
规定
答:
3. 禁止埋压、圈占消防水源,以及占用防火间距和堵塞消防通道
。4. 当公用和城建等部门进行道路维修,可能影响消防车通行的,或者进行停电、停水、切断通讯线路等作业时,必须提前通知当地消防监督机构。5. 根据《中华人民共和国消防法》的规定,消防工作遵循“预防为主、防消结合”的方针,所有单位和个人都...
小区消防通道要求
标准
答:
消防通道离建筑外墙应大于5米,消防通道在4米的范围之内不能设有障碍物。住宅小区消防通道规定的内容:1、为给火灾扑救工作创造方便条件,保障建筑物的安全,应在小区高层建筑周围设置环行消防车道,当环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道。
当建筑的沿街长度超过150米或总长度超过220米
...
小区消防通道
的宽度是多少
答:
消防通道
的宽度4米。按照《建筑设计防火
规范
》
规定
,消防车道应符合下列
要求
:车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m;转弯半径应满足消防车转弯的要求;消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物;消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m;消防车道的坡度不宜大于8%...
小区内消防通道要求
标准
答:
小区内消防通道要求
标准是:1、高住宅周边应设立环形道,其拐弯半径应大于12米。如果设环形道困难,可沿高建筑的2个长边设立消防车道;2、高建的内院或天井,当短边距离大于24米时,应设置入院或天井的消防通道;3、供消防获水的水源和水池,应设立消防通道;4、消防宽度不可小于4米。消防通道离建筑...
小区消防通道
大门
规定
是什么
答:
小区消防通道要求
1、为给火灾扑救工作创造方便条件,保障建筑物的安全,应在小区高层建筑周围设置环行消防车道,当环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道。2、当建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适合位置设置穿过建筑的消防车道,为防止火灾时建筑构件塌落影响消防车道正常作业...
小区消防通道
尺寸
要求
答:
1.4-2.4米,不小于4米。《建筑设计防火
规范
》
规定
:人员疏散走道应根据疏散人数经计算确定,但最小净宽度不小于1.4m,超过一万平米的
通道
不得小于2.4m;
消防
车道的宽度不应小于4m,消防车道距高层建筑外墙宜大于5m,消防车道上空4.00m以下范围内不应有障碍物。