00问答网
所有问题
当前搜索:
膨胀加强带施工图片
超长混凝土结构无缝
施工
中
膨胀加强带
的设置?
答:
在上
图
中,当普通膨胀混凝土温度收缩应力从两边增长到G,J两点时,两点的拉应力达到混凝土的抗拉强度,如再增长结构就会发生开裂,必须在G,J两点增设
膨胀加强带
,进一步降低拉应力,增设加强带后,G,J两点的拉应力降低到K,M点,温度收缩应力从K,M两点重新增长,但结构中点L处最大拉应力不超过混凝土...
求地下室底板
膨胀加强带
的做法???
答:
膨胀加强带
的做法主要有三个要点:1) 带宽2. 0 m ,带的两侧布置 5 mm 的密孔钢丝网,将带内混凝土与带外混凝土分隔开,钢丝网垂直布置在上下层(或内外层) 钢筋之间,两端分别绑扎在上下层(或内外层) 钢筋上。 2) 带内增设10 %~15 %的水平温度钢筋,均匀布置在上下层(或内外层) ...
什么是
膨胀加强带
?
答:
膨胀加强带
是通过在结构预设的后浇带部位浇筑补偿收缩混凝土,减少或取消后浇带和伸缩缝、延长构件连续浇筑的长度的一种技术措施,可分为连续式、间歇式和后浇式三种。连续式膨胀加强带是指膨胀加强带部位的混凝土与两侧相邻混凝土同时浇筑;间歇式膨胀加强带是指膨胀加强带部位的混凝土与一侧相邻的混凝土同时浇...
混凝土
加强带
做法
答:
非混凝土墙电梯井道墙体一般在电梯门顶设置
加强带
一道,加强带竖向间距不大于2400mm且应满足电梯安装的要求,具体位置按电梯
施工
要求。其它做法:1、门口抱框 当门口宽度≥1200mm时,在门洞口两侧设混凝土抱框,抱框做法详见图集12SG614-1第30页,抱框截面墙厚x100,纵筋2根HRB400Φ12,箍筋HPB235φ6@250...
膨胀加强带
与两侧混凝土的浇筑时间间隔是多少?一般如何
施工
?
答:
在长度和宽度方向上各每间隔30m~50m设一条
加强带
,带宽1.5m,带的两侧上下层钢筋之间设置Ф6mm钢丝网,网格尺寸为35×35mm,两端分别绑扎在上下层钢筋上,将带内混凝土与带外的分隔开。在超长、超宽钢筋混凝土结构
施工
中,一般每30-40m设一道后浇带,等40-60天后再后浇
膨胀
混凝土。
后浇带与
膨胀加强带
区别是什么?
答:
一、两者的含义不同:1、后浇带的含义:后浇带是在建筑
施工
中为防止现浇钢筋混凝土结构由于自身收缩不均或沉降不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在基础底板、墙、梁相应位置留设的临时施工缝。2、
膨胀加强带
的含义:膨胀加强带是通过在结构预设的后浇带部位浇筑补偿收缩混凝土,减少或取消...
什么是后浇带、
膨胀加强带
?
答:
1、后浇式的
膨胀加强带
和后浇带类似,两侧需要预埋止水带,两侧先浇筑,待达到强度后浇筑带内混凝土,因而有两道
施工
缝;2、间歇式的加强带是先浇筑一侧的混凝土,然后待达到强度后一起浇筑带内混凝土和另一侧混凝土。因此在先浇筑一侧需要预埋止水钢板,施工完毕后有一道施工缝;3、连续浇筑方式就是带内...
膨胀加强带
与后浇带之间的区别与联系,请详细点
答:
区别 一、原理不同 1、
膨胀加强带
:膨胀加强带是通过在结构预设的后浇带部位浇筑补偿收缩混凝土,减少或取消后浇带和伸缩缝、延长构件连续浇筑的长度的一种技术措施 2、后浇带:是在建筑
施工
中为防止现浇钢筋混凝土结构由于自身收缩不均或沉降不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在基础底板、墙...
膨胀带
属于一次性浇筑吗
答:
膨胀带
不完全属于一次性浇筑。膨胀带又称为
膨胀加强带
。膨胀加强带的种类有三种,分别是连续式膨胀加强带,间歇式膨胀加强带和后浇式膨胀加强带。其中在墙体结构小于等于60M时候采用连续式浇筑, 板体结构小于等于60M,和大于60小于120且厚度小于1.5M时候采用连续式,其余情况采用后浇式或者间歇式。
请问,后浇带的浇筑时间是什么时间?
膨胀加强带
的建筑时间是什么时间...
答:
温度伸缩后浇带为混凝土浇筑后42或60天浇筑。
膨胀
混凝土
加强带
是一种采用比浇筑混凝土高一等级的混凝土,设置在建筑物混凝土收缩应力发生的最大部位,来增加混凝土的密实度,提高连续浇筑混凝土的强度及抗裂、防渗性能的超长混凝土整浇浇筑技术。主要用于替代后浇带的连续浇筑无缝
施工
技术。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
膨胀加强带材料选择建议
框架结构直形墙
膨胀加强带做法大样图
膨胀加强带在那个施工图上
膨胀加强带采用什么混凝土
筏板膨胀加强带图集
膨胀加强带宽度规范要求
后浇式膨胀加强带图集
加强带施工做法