00问答网
所有问题
当前搜索:
西门子扩展模块灯不亮
西门子
PLC硬件连接好之后,给出输出信号,
扩展
的数字量
模块
输出信号
灯不亮
...
答:
硬件或者软件肯定存在问题
,可以从以下几个方面进行排查:1,硬件扩展模块配置的地址是否正确?2,硬件扩展模块配置的地址与控制程序中的地址是否一致?3,硬件扩展模块与主机连接线接法是否正确?4,控制程序是否正确?如果能够提供PLC硬件配置、程序等信息,可以具体分析排查。
西门子
S7-200
扩展模块
输出指示
灯不亮
,测输出点电压有24V,但是输出点所...
答:
输出灯不亮,该输出点有24V电压,这是不正常的,
检查接线是否将24v接到这个输出点上了
。
西门子
emae08是什么
模块灯不亮
答:
smartEMAE08是一个8通道的模拟量输入扩展模块。输出模块的输出管脚是单独供电的,
接线方法模块上就检查一下输出供电是不是出问题了还有就是检查硬件组态
,看看组态是否有错误,硬件设定的地址和程序里的是不是对应。如果是继电器型输出,输出是通断两个状态。
...
西门子
S7-200 cpu226上电后无任何反应,接了5个EM223的
扩展模块
...
答:
226本身最多可以
扩展
7个
模块
,226能提供5V和1000MA的供电能力,照你的说法你的这个PLC的工作电压应该是220V的,你电压才164,明显不足。 如果确定不了到底是PLC的问题还是电压的问题,你把所有的模块都取下,电源直接接在226主机上看看怎么样。
您好教授,能请教您个问题吗?
西门子
PLC程序有输出而输出
模块
没输出灯
答:
2~Q1.7,程序里是会运行的,但是硬件上是没有对应的输出的。
硬件更换,不知道更换的是IO扩展还是主机,这个都可以更换一下试试
,如果是硬件坏了,更换扩展还不好使,有可能就是主机坏了,如果更换的是主机,还不好使就有可能是扩展坏了,所以都换一下试试。望采纳。。。
西门子
S7-200
扩展模块
不工作,啥原因?
答:
是电源有问题,去掉所有外接线,只留PLC工作电源交流220V,强制输出后,指示灯仍工作,单输出继电器仍不工作,把
扩展
摸块换到别的CPU226下就可以
西门子
S7-200EM223
扩展模块
如何和224xp ac/dv/rly连接,我顺接,扩展...
答:
有没有接24v电源?他电需要供电的,他的5v电来自于cpu,24v电需要单独接线 。
西门子扩展模块
sm1231绿灯闪烁
答:
1、说明
西门子扩展模块
sm1231的CPU运行正常。2、绿灯一直闪烁说明系统的硬件或软件配置有错误,CPU无法正常运行。以上就是绿灯闪烁的问题。
西门子扩展模块
sm1231绿灯闪烁
答:
有诊断功能的
模块
使能了诊断中断。可能的有诊断功能的模块使能了诊断中断。所以当检测到错误时,“诊断中断”OB中断循环程序。信号模块的诊断灯“DIAG”会闪烁,相关的通道将点亮。可以使用Portal切换到在线模式,查看出错模块的状态信息。
西门子扩展模块
diag绿灯闪烁
答:
通信故障的原因。当
扩展模块
与主模块之间的通信发生故障时,diag绿灯会闪烁,这是因为通信线路断开或者设备参数设置不正确。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
plc输入有电但是灯不亮
西门子模拟量模块电源灯不亮
模拟量模块电源指示灯不亮
西门子模块pwr灯不亮
西门子300输入输出模块型号
plc不亮灯怎么回事
plc没输出指示灯不亮
PLC模块灯全部不亮什么原因
西门子1500输出模块p灯不亮