西门子300模拟量fc105
西门子
s7
300
中的
fc105
,fc106程序怎么用
答:
西门子
S7-
300
中的
FC105
和FC106是两个专门处理
模拟量
输入/输出的功能块。FC105用于接收模拟信号,如1-5V或4-20mA,通过IN管脚(如PIW0)接入,通过参数如HI_LIM(设定最大值,如液位10米)和LO_LIM(设定最小值,如液位0米)来定义信号范围。如果信号是双极性(+10V/-10V),BIPOLAR设置为1,单...
S7-
300
里边的
模拟量
输入
FC105
能不能多次调用具体怎么使用?
答:
答:举例,假如你在功能FC1里面调用
FC105
,而且可以多次调用。然后记得在主程序中加入 CALL FC1
哪位有
西门子
s7-
300模拟量
编程模拟量内容的实例,借鉴一下
答:
PIW***是一个0-27648的整数。对应现场仪表的4-20mA,经过
FC105
块,OUT端为实数,作用是转化成工程量!
西门子
PLC
300
,怎样对液位控制进行
模拟量
编程?
答:
液位变送器信号的量程,+
FC105
就可以了。
西门子
s7
300
中
fc105
到底是干嘛用的啊??被弄晕了是不是将word型标准化...
答:
FC105的
作用将输入转换为介於上下限的值,如上下限设定为0~100.0,那麼当输入为27648时,对应的就是100.0,说白了,就是一个线性整定,该线性整定不可用於热电阻与热电偶的程序,常将FC105说为输入整定。与其相反的是FC106,输出整定。
模拟量
控制无非就是:读入数据,输出数据而已,也就是FC...
西门子
PLC s300
模拟量
编程的问题
答:
1、在标准文件库添加
FC105
(
模拟量
输入标度化转换)、FC106(模拟量输出标度转换)。2、组态硬件:在SM331硬件组态属性中组态输入物理量4~20mA。输出需根据执行器接受电压组态。3、编程FC105、FC106。主要配置工程量程、单双极、输入输出等参数
西门子300
PLC 我用
模拟量
转换块
FC105
转换 仿真时PIW的值是我自己设定...
答:
是的,PLC自己将4到20毫安信号转换成0到27648之间的数,你需要做的就是写好地址PIWxx将0到27648之间的数转化为现场工程量。实际应用时通道组态你需要选择信号类型,比如选择这个通道是采集电流信号还是电压信号,你要选择好,同时硬件方面AI模块旁还有一个小方块插针需要拔出更改,接线按采集类型接线就好。
西门子模拟量
除了
fc105
还有什么
答:
fc106。因为在
西门子300
plc编程中,系统自带的两个线性变换功能块
FC105
和FC106是最常用的两个数据转换模块,所以西门子
模拟量
除了
fc105
还有fc106。模拟量是在实际的工业生产过程中,尤其是在连续的生产中,经常会对一些物理量如压力、电压、电流、温度、流量等进行采集或控制;这些物理量都是随时间变化而...
西门子
s7-
300
PLC
FC105的
in端为什么可以是PIW272而不能是符号
答:
FC105的
输入为INT类型,而不是WORD类型,WORD类型为无符号整型,显然作为输入整定的FC105是不行的,因为FC105还要处理正负10V的输入,因此,必定为INT类型。另外,请在符号表什么变量。符号与变量的区别在于,符号不需要系统分配存储空间,变量需要分配存储空间。
西门子
PLC中指令
FC105
是
模拟量
采集的,具体怎么用求帮助
答:
FC105的
作用就是将输入的物理量转换成你想要的工程量的一种功能,当然要在你需要的程序中进行调用才能使用。其中:IN是
模拟
输入端,HI_LIM是工程量的上限值,LO_LIM是工程量的下限值,OUT即为你输出的实际工程量了。使用很简单,STEP7中选中FC105后,点击F1键,有详细的帮助文档。