00问答网
所有问题
当前搜索:
西门子300plc定时器T的范围
西门子
S7-
300
,
T计时器
号有多少个?
范围
是到多少?
答:
一般是256个
,这个不同的CPU会有不同,具体要看CPU的硬件手册
定时器的
编号
范围
是
答:
定时器的编号范围是T0~T255
。定时器在PLC中的作用相当于一个时间继电器,它有一个设定值寄存器,一个当前值寄存器以及无限个接点。定时器累计PLC内的1ms,10ms,100ms等的时钟脉冲,当达到所定的设定值时,输出接点动作,定时器可以使用用户程序存储器内的常数K作为设定值,也可以用后述的数据寄存器D...
s7
300 plc定时器
最大值是
答:
最大值是2H_46M_30S
;这个最大值和S5TIME类型的最大储存能力有关;你可以查一下S5TIME这个类型,看一下这个类型的数据结构就明白了。
西门子300plc定时器
可以定时多久
答:
S5TIME
定时器
最长定时为9999秒,IEC定时器最长定时49天。
西门子
S7-
300 PLC
的时间继电器可设置的最大时间值是多少?
答:
S5Time的最大设
定时
间为2小时46分钟,所以你的TIME应该不大于此数。
西门子PLC定时器
所用地址
范围
?
答:
TON:接通延时
定时器 T
ONR:掉电保护性接通延时定时器 TOF:断开延时定时器 BITIM:开始间隔时间 CITIM:计算间隔时间 按时间分:1ms 10ms 100ms 以下是S7-200的定时器 TONR 1ms 32.767s T0,T64 10ms 327.67s T1 -- T4 T65 -- T68 100ms 3276.7s T5 -- T31 T69--T95 TON、TOF 1m...
西门子系列PLC
,
定时器
预设值端(PT)的预设值是如何设定的?
答:
时间长短与你用的定时器的精度有关。如果是100ms的定时器,你输入10就是1分钟,如果是10ms的你输入10就是100ms.2.如果是
300
系列的,在TV端输入。10秒输入S5T#10S,10分钟输入S5T#10M或者S5T#600S都可以,S5T#是它的固定格式,也可以直接把设定值转换成BCD码传送到该
定时器的定时器
字,这里不能传程序就没办法了...
西门子plc
中T100代表10s那么25s是T多少?
答:
设定值PT为1000时,T100就是定时1000*10ms=10s。但是如果按照第二个图,PT为2500时,T100就是定时2500*10ms=25s了。因此T100的定时时间是根据PT来决定的,不是固定的。同样的道理,要是说哪个
定时器T
可以定时25s,那么任何一个T都可以,只要它的PT值设置对了,就可以。望采纳。。。
西门子plc
时间继电器设置最大时间是多少
答:
可以设置的最大计时值是32767,但是时间是多少需要看
定时器的
基时,比如T37的基时是100ms,32767*100ms=3276.7s;T33的基时是10ms,32767*10ms=327.67s;
T
32的基时是1ms,32767*1ms=32.767s。望采纳。。。
在实际应用中
定时器的
时间范围超过
PLC的定时器定时范围
时,如何实现...
答:
例如
西门子
S7-200系列
PLC的定时器T
0~T199为100ms定时器,定时范围为0.1~3276.7s,当需要定时1小时时就超过了定时器
的定时范围
,此时就采用定时器“级联”实现1小时的定时,梯形图如下图所示。对应的程序如下:LD X1 OR M100 OUT M100 LD M100 TON T100 3000 LD T100 TON ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
西门子300各定时器范围
西门子300plc定时锁机程序
PLC定时器的介绍
西门子300延时断开定时器
plc正转3秒反转2秒循环3次
s7300定时器最大定时时间
西门子300延时指令
西门子300plc定时器T的时基
西门子定时器ET时间值