00问答网
所有问题
当前搜索:
西门子PLC输出灯亮无输出
西门子PLC
运行中会
没有
输入
输出
,SF/DIAG显示红色报警,断电一两分钟后恢...
答:
1. 当西门子PLC在运行过程中出现输入输出故障,且"SF"或"DIAG"灯显示红色报警时,
可能是因为程序中引用了不存在的地址
。2. 例如,如果在程序中使用了如DB60.DBW800的地址,但实际上并未定义该地址,或者错误地多写了一个零,都可能导致此类故障。3. 同样,如果使用了如M1034.4的地址,但CPU仅能...
西门子
smart
plc输出
模块,模块所有输出点灯会亮,就是
没输出
电压,监控...
答:
先看看PLC输出公共端接线是否正确。如果输出公共端没有接线,是没有输出信号的
。其次看看测量的方法对不对,例如继电器输出的话,公共端接火线,输出信号就是火线,如果还和火线,或者和公共端量电压的话,动作不动作都是没有的。如果以上都排除了,那么就是这个
输出模块坏了
。所有输出都不好使,最可能是...
请问为什么
PLC输出
端的指示
灯亮
但是输出电压却
没有
答:
可能是以下原因造成的
1、PLC输出端指示灯亮,说明PLC的DO点已经闭合
;2、PLC的DO点相当于一个干接点开关,试想一个线路上的一个开关闭合了,你在这个开关的两侧测量电压的话,是不会有电压的,以为开关本身不是负载,没有电阻当然就没有分压;3、在PLC的输出端的指示灯不亮的情况下,你测量PLC输...
西门子PLC输出无输出
是什么问题?
答:
正常情况下 是 电源指示灯(PW)和运行灯(RUN) 亮绿色 不是这样,
那就说明 有故障或没有切换到运行状态
,此时PLC内部的用户程序是不会被执行的。如果确认 PLC处于正常的运行状态,那就说明是
程序问题或条件不满足 因此没有输出
。这一步就需要用 电脑和PLC链接好,进行诊断了 ...
西门子PLC没有输出
是什么原因
答:
西门子PLC没有输出有下列原因:
1没有输入信号
。2编程错误。3模式选择开关是否在RUN位置。4触点是否损坏。请你做以上检查,谢谢。
西门子PLC
运行中会
没有
输入
输出
,SF/DIAG显示红色报警,断电一两分钟后恢...
答:
当
西门子PLC
在运行过程中遇到输入
输出
问题,SF灯或DIAG指示器显示红色报警,这可能与程序中的地址引用有关。首先,如果程序试图访问不存在的地址,如DB60.DBW800,即使只差一个错误的位,也可能触发这种故障。特别是当CPU的实际内存限制,如M1034.4地址对应512MB内存,超出时,报警就会出现。地址使用上的...
西门子PLC
控制电磁阀,西门子接头
灯亮
.但
没有
电压
输出
到电磁阀.请帮忙解...
答:
输出
接口指示
灯亮
可以说程序正常,你应测一下输出口有
没有
电压输出,一般输出口不会直接输出24V,大多经过三极管、可控硅、继电器再驱动电磁阀。你应查输出端口接线有无松脱、24V电源线是否送到电磁阀以及那些驱动元件状态是否正常等。
西门子plc
点亮可是
没有
电压
输出
是为什么。谢谢。
答:
如果只有一个通道这样的话,可能是
PLC
内的
输出
继电器损坏了。
西门子PLC无输出
是什么原因
答:
1,cpu 是否处于运行状态 2,程序是否有问题。3,输入
输出
外加24V,220V还有
没有
4,
plc的
输入条件是否满足。5,使用S7内的硬件组态对该模块进行诊断,是否良好。
西门子plc
电源
灯亮没有
电源
输出
怎么回事
答:
plc
坏了
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
plc输出灯亮但无输出信号
西门子输出模块没有输出
plc有输入但全部无输出
plc输出模块灯亮无输出
西门子PLC输出点无效
plc输入指示灯亮没输出
plc全部输出点无输出
西门子1200输出模块没输出
plc程序故障导致没有输出