规范配电箱上口安装高度要求
配电箱
的
安装高度
如何确定?
答:
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2.8条规定,
照明配电箱安装高度(底边距地面)不应小于1.5m,照明配电板不下于1.8m
。解析:“配电板”一般指电气元件明露而无外壳保护的小型箱体,所以要执行《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2.8条关于“照明配电板不小于1.8m”...
配电箱安装高度
一般是多少?
答:
配电箱安装时,如无设计要求,
则一般暗装为底边距地1.5米,照明配电板底边距地不小于1.8m
。并列安装的配电箱、盘距地高度 要一致,
同一场所安装的配电箱、盘允许偏差不大于5mm
。 .2 安装配电盘所需要的木砖及铁件等均应预埋,明装配电箱应采用金属膨胀螺栓固定。 .3 铁制配电箱均需涮一遍防锈漆...
配电箱安装高度规范
是什么
答:
一、配电箱安装高度规范是什么 不同的地方有不同的安装高度,
若安装在地下室那离底边的距离要达到1.5米
。若是在一楼,要安装在走道上,离地面要在1.7米,安装的高度离中心1.5米。若是在室内,将其挂在墙上安装的配电箱应离地尺寸为1.3米。二、配电箱的注意事项有哪些 1、照明配电箱使用不当...
配电箱
的
安装高度
有规定么?
答:
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2.8条规定,
照明配电箱安装高度(底边距地面)不应小于1.5m,照明配电板不下于1.8m
。配电箱具有体积小、安装简便,技术性能特殊、位置固定,配置功能独特、不受场地限制,应用比较普遍,操作稳定可靠,空间利用率高,占地少且具有环保效应的特点。配电箱...
配电箱安装高度
答:
配电箱安装高度如下:
1、地下室照明配电箱明装底边距地1.5米,1层在走道安装的照明及配电箱底边距地1.7米
,控制箱的安装高度为中心距地1.5米。2、当箱体高度大于0.8米时,挂墙明装的配电箱中心距地1.3米;箱体高度小于0.8米时,挂墙明装的配电箱中心距地1.5米。移动式分配电箱下底和地面的...
配电箱安装高度规范
是什么
答:
一、
配电箱安装高度规范
是什么 不同的场所,所安装的高度也不同,如果安装在地下室,距离底边的需要达到1.5米。如果是在一层,安装在走道当中,与地面需要达到1.7米,安装高度为中心距地1.5米。如果是室内的,挂在墙面上,安装的配电箱距离地面需要达到1.3米。二、配电箱怎么安装 1、这里所说的...
配电箱安装高度规范
是什么
答:
配电箱安装高度规范
是什么:根据具体情况决定。1、安装在地下室,离地约1.5米。2、一层走道中,照明及配电箱距底部1.7米,控制箱高距中心1.5米。3、配电箱箱体高于0.8米,明装距地面1.3米。4、箱体小于0.8米,明装离地1.5米。移动式配电箱底和地面约0.6-1.5米。此外配电箱安装要横平...
室内
配电箱安装
有哪些
规范
答:
1、首先要确定好
配电箱安装高度
,暗装离地面为1.4米,明装离地面为1.2米,但是要注意明装时电度表应加高到1.8米。而且它的垂直偏差不能大于3毫米,侧离不能小于20毫米。2、安装电箱盘时,需要在土建施工时对它提前进行预埋入境内。3、如果把配电箱安装在墙体厚度在240毫米的墙上,要在墙后壁...
配电箱安装高度
多少合适
答:
一、
配电箱安装高度规范配电柜
与地面距离以1.3-1.5m之间为宜;移动式分
配电箱
下底和地面的距离宜0.6m-1.5m左右;总配电箱和配电柜最好安装在靠近电源附近,电气分
配电箱配电柜
最好装在用电设备或负荷相对来说比较集中的地区,分配电箱与配电柜的距离尽量在30m以内。动力配电箱与照明配电箱需要分别...
配电箱安装高度规范
是什么?安装方法有哪些?
答:
1.《建筑电气工程施工质量验收
规范
》GB50303-2002第6.2.8条规定,照明
配电箱安装高度
(底边距地面)不应小于1.5m,照明配电板不下于1.8m。 2.解析:“配电板”一般指电气元件明露而无外壳保护的小型箱体,所以要执行《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2.8条关于“照明配电板不小于1....