设备基础预埋钢板安装设备规范要求:
1、HM-200*200型钢上钻螺栓孔:孔距放样,样板的截面偏差,孔心距及轴线距要求小于等于±0.5毫米
。2、
围焊焊缝必须平直,无咬肉,夹渣,漏焊
。3、
镀锌预埋件表面应光洁,无流坠
。4、预埋件安装中心线偏差控制在小于等于土3毫米,预埋件安装表面水平高差控制在小于等于...
预埋钢板
的规格是什么?@预埋钢板重量计算公式@预埋钢板的安装_百度知 ...
答:
1、预埋钢板的宽度为500~1500毫米;厚的宽度为600~3000毫米
。预埋钢板按钢种分,有普通钢、钢、合金钢、弹簧钢、不锈钢、工具钢、耐热钢、轴承钢、硅钢和工业纯铁薄板等,按专业用途分,有油桶用板、搪瓷用板、防弹用板等,按表面涂镀层分,有镀锌预埋薄板、镀锡预埋薄板、镀铅预埋薄板、塑料复合预埋钢...
预埋件
是什么
答:
1、预埋件的受力直锚筋不应少于4根,不应超过4层;直径大于8毫米,小于25毫米
。锚筋应位于构件的外主筋内。锚板应采用Q235钢,锚筋应采用T型焊接。当锚筋直径小于20时,采用带压埋弧焊;否则,当采用手工焊时,焊缝高度不应小于6mm和0.5d(HPB235级钢筋)或0.6d(非hpb235级钢筋),锚板厚度应大...
浅谈厂房
预埋
安装工程施工方案?
答:
本工程中
预埋件
工作量大、点多面广,埋件重量从0.94Kg到160Kg不等,分布在梁底、梁侧、板底、板面及纸机柱、纸机大梁
设备基础
面。其中造纸车间纸机大梁埋件技术
要求
高、钢筋分布密,给施工会带来相当大的难度,是本工程中预埋的重点,也是整个工程的核心部分,基础板预埋的好坏会直接影响整个造纸设备...
钢板
的厚度允许偏差范围是多少?
答:
在建筑工程中,为了防止地下水位以下的墙板出现渗水问题,常会在浇筑混凝土时
预埋
止水
钢板
。这种钢板通常是300毫米乘以3毫米的尺寸,上部露出10-15厘米,以便在后续浇筑混凝土时将其完全融入。抗渗部分的设计规格会根据具体
要求
有所不同,如《地下工程防水技术
规范
》(GB 50108-2008)中就有相关规定。在实际...
止水
钢板
厚度允许误差范围是多少?
答:
1、在箱型
基础
或地下室,底板和外墙板的混凝土是分开浇捣的,下次再浇捣墙板混凝土时,就有一条施工冷缝,当这条缝的位置在地下水位线以下时,就容易产生渗水。这样就需要对这条缝进行技术处理,处理的方法很多,其中比较通行的方法是设置止水
钢板
。2、即在浇筑下层混凝土时,
预埋
300mmx3mm的钢板,其中...
预埋件
规格尺寸是多少
答:
预埋件
规格尺寸:预埋件(预制埋件)就是预先安装(埋藏)在隐蔽工程内的构件,就是在结构浇筑时安置的构配件,用于砌筑上部结构时的搭接。以利于外部工程
设备基础
的安装固定,预埋件大多由金属制造,例如:钢筋或者铸铁,也可用木头,塑料等非金属刚性材料。
什么叫
预埋
铁件?
答:
锚爪通常用未冷拉过的Q235钢筋制成(即盘圆钢筋),锚爪埋入混凝土内,
钢板
通常与现浇结构相平,用以连接外部的钢构。施工质量上,通常需要控制
预埋
铁件的位置及平整度,在大型的钢结构工程中,这一点非常重要。为了防止预埋铁件生锈,
规范
中
要求
,外露铁件还必须做防锈处理。
预埋
板是什么
答:
一般做土建或在
基础
的时候,为了以后安装基础上的结构或在
设备
方便,就事先在做基础时候把一部分设备的底座,或在地脚螺栓,或在辅助的
钢板
结构什么的先放进去,这样基础完事之后可以很容易的将后来的设备固定在预埋板或
预埋件
上,工程上非常常见的。预埋件(预制埋件)就是预先安装(埋藏)在隐蔽工程内的构件...
止水
钢板
应该如何放置
答:
4、止水
钢板
施工
要求
:(1)应尽力保证止水钢板在墙体中线上;(2)两块钢板之间的焊接要饱满且为双面焊 ,钢板搭接不小于20mm;(3)墙体转角处的处理,一、整块钢板弯折;二、丁字型焊接;三、7字型焊接。(4)止水钢板的支撑焊接,可以用小钢筋电焊在主筋上;(5)止水钢板穿过柱箍筋时,可以将所...