00问答网
所有问题
当前搜索:
设备对地电阻值一般是多少
设备
接地
电阻
要求标准
是多少
啊?如外壳接地要求
答:
一、设备接地电阻要求标准为4—10欧姆
,最高不能大于10欧姆,4欧姆以下更好;1、专门用于防止静电危害的接地系统,其接地电阻值
不大于100MΩ
。但如与其他接地共用接地系统时,则共用接地系统的接地电阻应符合各接地中最小值的要求。2、计算机等房间一般采用接地的导静电地板。当其与大地之间在1MΩ以下时...
对地
绝缘
电阻值多少为
正常
答:
这种电阻值大于等于0.5兆欧为正常
。在低压电气装置的交接试验中,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻
不应低于0.5MΩ
(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小母线的绝...
测量接地
电阻多少为
合格?
答:
接地电阻的合格标准是4欧姆以下
。在电压为380伏特或220伏特的情况下,接地电流通常较小,一般在几安培范围内,因此接地电阻不应超过4欧姆。然而,对于容量为100千伏的设备,接地电阻可以适当放宽,但不应超过10欧姆。接地电阻是衡量电气设备与“地”接触良好程度以及反映接地网规模的重要指标。它表示电流从接...
接地
电阻值是多少
?
答:
6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧
。1)电源容量100kVA以上的变压器或发电动机的 工作 接地,R=4Ω。(2)电源容量小于等于100kVA的变压器或发电动机的工作接地,R=10Ω。(3) 100kVA以及以下低压配电系统的零线重复接地,R=10Ω;当重复接地有3处以上时,接地,R=10Ω。(4)电气设备不带...
接地
电阻多少
算合格?
答:
若是在电压为380伏特或220伏特时,接地的电流是比较小的,在几安培,
因而接地的电阻是不能超过4欧姆
。但是,容量若为100千伏的情况,那么接地电阻可以适当增加,只要不超过10欧姆即可。拓展知识 接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。接地电阻值体现电气装置与...
电气
设备对地
绝缘
电阻
要求?
答:
1.
一般
低压电力线路和照明线路,要求绝缘电地不低于0.5MΩ。2.农村每户线路绝缘
电阻
,晴天不宜小于0.5MΩ,雨天不宜小于0.08MΩ。3.电动机和及其它低压电气
设备
(包括家用电器),在常温下的绝缘电阻不应小于0.5MΩ。4.手持电动工具(如手电钻)的带电零件与外壳之间的绝缘电阻不小于2MΩ...
电气
设备对地
绝缘
电阻
要求
答:
1.
一般
不应大于100Ω怎么理解
答:
需要特殊静电接地的
设备
,对地的接地电阻必须小于100欧姆,比如对防爆场合,所有孤立导体的静电接地电阻必须小于100欧姆,国际标准是小于60欧姆,通过摇表或者接地电阻测试仪测量。静电接地系统静电接地电阻值不应大于106Ω。专设的静电接地体的
对地电阻值
不应大于100Ω,在山区等土壤电阻率较高的地区,其对...
设备对地电阻多少为
标准
答:
于0.5MΩ/KV,
一般设备
可参考此值,对于中高压以上的电力设备应参考国家相关标准。绝缘
电阻
的正确测量方法 :(1)测量前必须将被测设备电源切断,并
对地
短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。(2)对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。(3)被测物...
电气规范接地
电阻是多少
?
答:
(3)安全保护地。 以上三种接地的接地
电阻值一般
要求均不大于4Ω。在通常情况下,电子计算机的信号系统,不宜采用悬浮接地。 影响接地电阻的因素很多:接地极的大小(长度、粗细)、形状、数量、埋设深度、周围地理环境(如平地、沟渠、坡地是不同的)、土壤湿度、质地等等。为了保证
设备
的良好接地,利用仪表对接地电阻进行测...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
设备接地电阻标准是多少
设备外壳接地电阻正常是多少
设备外壳对地电阻是多少
设备阻值多少正常
工业设备接地电阻标准值
电气设备接地电阻标准规范
机器的接地电阻多少正常
用电设备对地绝缘电阻
接地和绝缘电阻标准