00问答网
所有问题
当前搜索:
车间厂房防火墙施工
防火墙
的
施工
要求有哪些?
答:
第4.2.2条 厂(库)房与民用建筑之间的防火间距,可按本规范第4.2.1条的规定执行。第4.2.3条 两座厂(库)房相邻较高一面外墙为
防火墙
或两相邻外墙均为非燃烧体实体墙,且无可燃屋檐时,其防火间距不限。但甲类
厂房
之间不宜小于4m。第4.2.4条 厂房附设有化学易燃物品的室外设备时,其外...
钢结构
厂房
的
防火墙
怎么做法
答:
钢结构
厂房
的
防火墙
防火措施:保护钢结构厂房最常用的方法是在其表面涂覆钢结构防火涂料,发生火灾时它作为耐火隔热保护层,有效地提高钢构件的耐火极限,满足现行国家规范的要求。按照防火机理,可将其分为隔热型防火涂料和膨胀型钢结构防火涂料两大类。目前膨胀型钢结构防火涂料已经被成功应用于各类工业及民...
厂房防火墙
硅酸钙板不打接头怎么防止裂缝
答:
硅酸盐板防火隔墙
施工
方法:1、安装现场保持干燥,地面不应有积水。2、安装前,需对现场进行清洁,清除积垢、灰尘、油污、杂物。3、在安装位置上残留的水泥,必须铲除,地面不平整应予修复。4、接缝施工,现场温度应高于5摄氏度,低于40摄氏度,否则禁止施工。
变电站清水混凝土
防火墙
的
施工
工艺
答:
一、
施工
准备→定位放线→搭设满堂红碗扣脚手架→绑扎钢筋→安装模板→调整模板、紧固 对拉螺栓→模板验收→浇筑第一层混凝土→绑扎钢筋→安装模板→调整模板、紧固 对拉螺栓→模板验收→浇筑第二层混凝土→拆模→模板清理。模板进现场后,依据配板设计要求清点数量,核对型号;大模板安装前进行施工技术交...
车间
高低跨处
防火墙
应怎么布置?
答:
防火墙
应从楼地面基层隔断至顶板底面基层。当屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于0.50h,高层
厂房
(仓库)屋面板的耐火极限低于1.00h时,防火墙应高出不燃烧体屋面0.4m以上,高出燃烧体或难燃烧体屋面0.5m以上。其他情况时,防火墙可不高出屋面,但应砌至屋面结构层的底面。7.1.2 防火墙横截面中心...
厂房车间
仓库
防火墙
用什么材料
施工
答:
纤 维 增 强 硅 酸 盐 板
防 火
系 统
防火墙
构造和设置有哪些要求?
答:
(1)
防火墙
应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上,框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。当高层
厂房
(仓库)屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于1.00h,其他建筑屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于0.50h时,防火墙应...
建筑
防火墙
的相关规定
答:
《GB50016-2014建筑设计防火规范》规定:6.1.1
防火墙
应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上,框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。当高层
厂房
(仓库)屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于1.00h,其他建筑屋顶承重结构...
建筑
防火墙
具体指什么
答:
答:你指的是,表3.2.1 不同耐火等级
厂房
和仓库建筑构件的燃烧性能和耐火极限(h)?在构件名称,大类:墙中,只有第一项
防火墙
和第四项疏散走道两侧的隔墙及第五项非承重外墙 房间隔墙。并未出现“防火隔墙”字样。但是下面的具体条文中,明显出现某种情况下需要采用的是防火隔墙。答:请问指的是哪...
甲类
厂房
的
防火墙
需要同时为防爆墙吗