00问答网
所有问题
当前搜索:
输入输出模块接线图
消防
模块
怎么
接线
答:
模块
为有源
输出
时,G和NG、V+、NO应该短接,COM、S-有源输出端应并联一个4.7kΩ的终端电阻,并串联一个IN4007二极管。a.模块通过有源输出直接驱动一台排烟口或防火阀等(电动脱扣式)设备的
接线
示意图如图2-33(无源常开检线
输入
)、图2-34所示(无源常闭检线输入):b.模块无源输出触点控制设备的...
鼎信2203
输入输出模块
怎么
接线
?
答:
接线图
以及说明如图所示。望采纳。。。请在此
输入
您的回答
JBF5155
输入输出模块
怎么
接线
?
答:
一、端子示意图:1、模块使用2线制,区分正负极性,建议线型NH-RVS-2×1.5mm2,通讯距离≤1500米。2、输出触点容量为:C1启动输出、C0停止输出DC24V/80mA。3、模块终端监视电阻:反馈端10KΩ/停止输出端3KΩ。二、控制启动
接线图
:JBF5155
输入
/
输出模块
控制启动时,停止输出端(端子7、10)需并联3...
三江
输入输出模块
的
接线
方法
答:
以A9058T
输入输出模块接线图
为例,接线方法如下:1、常开输入检测:47KΩ终端电阻应并接放置在输入线的末端,并尽量靠近检测设备,只有在正确连接的情况下模块可识别输入端子的三种状态:正常、开路和反馈(短路)。2、常闭输入检测:47KΩ终端电阻应串接放置在输入线的末端,并尽量靠近检测设备,只有正...
消防弱电系统设备怎么
接线图
答:
1、模块与具有常开无源触点的现场设备连接方法如下图所示,
模块输入
设定参数设为常开检线。2、模块与具有常闭无源触点的现场设备连接方法如图所示,模块输入设定参数设为常闭检线。二、GST-LD-8301型输入/
输出模块
与现场设备的
接线
:模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)...
西门子FDCIO181-1
输入输出模块接线图
答:
可以参考一下西门子FS18系列FDCIO181-1
输入
/
输出模块接线
PLC外部
接线图
是怎么样的?主要是
输出
和
输入
连线是怎么个概念?_百度...
答:
PLC的外部
接线
主要有电源、信号(
输入
和
输出
)、通讯 电源就不解释了,有220V的有24V的等等。信号有输入和输出,也称为I/O或者X/Y,一般输入的是24V或者0V(本人没见过220V的输入,不排除有)。输出的有24V或者0V或者220V的,根据需要配相应的公共线。一般用的比较多的都是数字量信号,也有很多情况...
西门子消防
输入输出模块
怎么接声光
答:
如果是FDCIO181型号的西门子
输入输出模块
,有两种接法:1、利用输出作为一个开关,控制24V一根正线或负线。如图:2、利用模块的输出作为有源输出,直接给声光供电。如图:这种接法比较麻烦,在接声光时还需要串一个二极管,否则会报故障,就是按照上图接法连接,就可以。
消防
模块
8301怎么
接线
答:
2、GST-LD-8301
输入输出模块
为有源输出时,G和NG、V+、NO应该短接,COM、S-有源输出端应并联一个4.7kΩ的终端电阻,并串联一个IN4007二极管。(1)模块通过有源输出直接驱动一台排烟口或防火阀等(电动脱扣式)设备的
接线
示意图如图:(2)模块无源输出触点控制设备的接线示意图如图(无源常闭检线...
霍力威尔消防输入,输出,
输入输出模块
各怎么
接线
?
答:
有源
输出
时:3、4脚接电源、6、7脚输出20V 电源。(见图4- 5)图 4- 5 有源输出时控制
模块
示意图 无源输出时:6、4脚常开,5、6脚常闭,触点容量30V 2A。无源输出时,每个联动控制可以输出一对常开的触点。触点容量为30V 2A,可以用来联动警铃、声光 报警器、排烟阀和放火卷帘门等。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三江输入输出模块的接线方法
北京利达输入输出模块接线图
输入输出模块怎么接线
输入输出模块接线视频
总线接线正确方法
左向1141的接线方法
输入输出模块图例
输入模块的正确接线方法
输入输出模块当输入模块用