答:
停电是由先停低压再停高压
,也就是先切断负荷这样对负荷设备损害少些其次可以减少高压断路器直接断开时的拉弧对断路器寿命有益;送电由高压往低压送,这个送电直接送低压,高压没电它不就相当于没电么,所以按顺序来,再者如果低压负荷开关都在运行状态高压直接送电会对其有一定冲击,尤其在有主变时。 热心网友| 发布于...
电气操作停、
送电顺序
?为什么是这样的顺序
答:
停电先断路器,然后负荷侧刀闸,最后电源侧刀闸。送电先电源侧刀闸,然后负荷侧刀闸,最后断路器
。原因:
1、断路器有灭弧能力,而刀闸没有
;2、断路器本身或与保护配合,有自动跳闸的功能。在停送电过程中,先拉负荷侧或后合负荷侧刀闸时如果开关在合闸位,断路器可自动跳闸,减少影响范围。
电气操作停、
送电顺序
?为什么是这样的顺序
答:
停电:断路器分—隔离开关分 送电:隔离开关合—断路器合
隔离开关只是一个隔离作用 断路器作为切断电流的主要器件
电气操作停、
送电顺序
?为什么是这样的顺序
答:
原因:1、断路器有灭弧能力,而刀闸没有;2、断路器本身或与保护配合,有自动跳闸的功能
。在停送电过程中,先拉负荷侧或后合负荷侧刀闸时如果开关在合闸位,断路器可自动跳闸,减少影响范围。
问答题:进行
停电
,
送电
操作
顺序
是怎样进行,为什么要按顺序?
答:
反之,
先拉母线侧隔离开关,电弧所引起的故障点是在母线侧范围,将导致母线停电,扩大事故范围
,另外,负荷侧隔离开关损坏后的检修,比母线侧隔离开关损坏后的检修影响停电范围要小。即故障时,保护动作快、停电范围小、事故性质轻,一般应视母线为电源侧,只有当母线初充电时,才可做负荷侧。但实际执行中...
停
送电
原则是什么
答:
一、停
送电
原则:1、停电先停负荷侧,后停电源侧;2、送电先送电源侧,后送负荷侧;这样做的目的是发生无操作或送电送到事故点上时,可以使故障点远离母线或总电源,保证供电的可靠性;二、针对线路和电源,具体的步骤有所区别:1、
停电的顺序
:先停用重合闸,然后断开断路器,拉开负荷侧刀闸,再...
送电和停电的正确顺序
是什么?
答:
高低压配电室的停
送电顺序
:送电时:先送电源侧再送负荷侧。送电:高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载
停电
时:先停负荷侧再
停电
源侧。停电:负载 ---低压出线---地压进线---高压出线--- 高压电源 停电《用电检查管理办法》第16-21条:1、现场检查不得少于两人;2、检查...
电气设备停
送电的顺序
是什么?
答:
停
送电的
一般
顺序
和原则如下:1、
停电
操作时,先断断路器,再拉隔离开关;送电操作时,先合隔离开关,再合断路器。2、停电操作时,先停一次设备,后停保护、自动装置。送电操作时的顺序相反。保护、自动装置在一次设备操作过程中要始终投入(操作过程中易误动的除外)。3、停电时,先断各侧的开关,...
施工现场停、
送电
时,应遵从什么样的操作
顺序
?为什么?
答:
施工现场停
送电
,都必须有专人看守,确保各线路
正常
,无短路,设备良好,安全第一!
为什么
停电
时先拉线路侧刀闸,
送电
时先合母线侧刀闸?
答:
因为发生误操作时,按上述
顺序
可缩小事故范围,避免人为使事故扩大到母线。隔离开关、接地刀闸和断路器之间安装有防止误操作的电气、电磁和机构闭锁装置。倒闸操作时,一定要按顺序进行。如果闭锁装置失灵或隔离开关和接地刀闸不能
正常
操作时,必须严格按闭锁的要求条件检查相应的断路器、刀闸位置状态,只有...