00问答网
所有问题
当前搜索:
避雷针保护半径一览表
避雷针保护
范围是多少
答:
一、二、三类防雷建筑物的滚球半径分别为30m、45m、60m
。根据《建筑物防雷设计规范》GB 50057-94,对应于I类、II类、III类建筑物的滚球半径D分别为30m、45m、60m。避雷针的保护范围应按照《建筑物防雷设计规范》GB 50057-94附录四《滚球法确定接闪器的保护范围》规定的方法进行计算。如果无法满足设...
避雷针
的
保护半径
是多少
答:
一级保护区的保护半径为30米,二级保护区为45米,三级保护区为60米
。避雷针的原理是利用其高耸的地位,将雷电吸引到自身并导入大地,从而保护附近的建筑物或设备免受雷击。避雷针由金属针头、接地引下线和接地体三部分组成。金属针头作为接受器,位置高于被保护物体。接地引下线连接接受器和接地体,需要...
避雷针
的
保护半径
是多少
答:
一级保护是以30米为半径、二级保护是45米为半径、三级保护是60米为半径做弧的保护范围
。避雷针的工作原理就其本质而言,避雷针不是避雷,而是利用其高耸空中的有利地位,把雷电引向自身,承受雷击。同时把雷电流泄入大地,起着保护其附近比它矮的建筑物或设备免受雷击的作用。避雷针由接受器、接地引...
避雷针保护半径一览表
答:
1. 以下情况之一的建筑物应划为第一类防雷建筑物:- 制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、人工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而可能引起爆炸,造成巨大破坏和人身伤亡。- 具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物。- 具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而可能引起爆炸,造成巨大破坏和人身伤亡。2...
避雷针
的
保护
范围有多大
答:
第一类建筑物为D=30米 第二类建筑物为D=45米 第三类建筑物为D=60米 保护范围采用规范之计算公式:Rx=½{h(2hr-h)}-½{hx(2hr-hx)} 其中Rx为
避雷针
在距离地面hx米处的
保护半径
(米);hr为滚球半径,根据建筑物类别取值30、45、60;hx为被保护物的高度 一般来说,避雷针越高...
预放电
避雷针
的
保护半径
示意图
答:
,相应于I类、II类、III类建筑物的滚球
半径
D分别为30m、45m、60m;按法国标准 NFC 17-102,相应于I类、II类、III类建筑物的滚球半径D分别为20m、45m、60m;3、上表中当h≥5米时,按计算出;4、预放电
避雷针
最佳安装高度为5m;5、预放电避雷针安装参照99D501-1《建筑物防雷设施安装》。
农村
避雷针
的范围
答:
农村避雷针的范围如下:
一级保护是以30米为半径
、二级保护是45米为半径、三级保护是60米为半径做弧的保护范围。避雷针,又名防雷针、接闪杆,是用来保护建筑物、高大树木等避免雷击的装置。在被保护物顶端安装一根接闪器,用符合规格导线与埋在地下的泄流地网连接起来。避雷针规格必须符合国家标准,每一...
避雷针
的
保护
范围怎么算?
答:
1根避雷针的保护范围:当避雷针的高度h≤hr时 距地面hr处作一条平行于地面的平行线,以避雷针的针尖为圆心,hr为
半径
画弧,交水平线于A、B两点,又分别以A、B两点为圆心,hr为半径,从针尖向地面画弧。如图1所示,则图中曲线就是
避雷针保护
范围的边界,保护范围是一个对称的锥体。Hr的取值:一类...
避雷针
的
保护
范围
答:
避雷针
在地面上的
保护半径
为r=1.5h,在被保护物高度hx水平面上的保护半径为rx=(1.5h-2hx)p。避雷针越高,保护范围就越大,保护效果也越好,但实际安装时需要考虑避雷针建设的安全性和经济性,建议在35米至45米之间。
避雷针保护
范围是多少安
答:
{hx(2hr - hx)} 其中,Rx代表
避雷针
在距离地面hx米处的
保护半径
(单位:米);hr为滚球半径,依据建筑物类别取值为30、45、60;hx是被保护物体的高度。通常情况下,避雷针越高,其保护范围越大,效果也越佳。然而,出于避雷针建设的安全性与经济性考虑,避雷针的高度通常建在35米至45米之间。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
25米避雷针保护范围是多少米
井架避雷针接地与井架接地
70米高避雷针保护半径一览表
10米避雷针保护半径
单根避雷针保护范围表图
30米高的避雷针有效范围多少
独立避雷针保护范围计算公式
避雷针保护半径计算公式
避雷针保护半径是多少