配电室消防要求和
规定
答:
一、配电室人员要加强责任心,做好防火、防盗、防灾害事故工作,发现隐患及时汇报
。二、工作人员需持证上岗,并按要求安全操作设备。三、
加强对设备的日常巡察检查
,及时维护维修,保障设备安全运转。四、
配电室门口应挂有“配电重地,闲人免进”
等标志牌。五、不准把易燃、易爆危险品带入配电室,不准...
什么是
配电室防火
门?配电室防火门的
要求
?
答:
配电室应采用一二级耐火等级建筑;低压配电室的耐火等级不应低于三级
。
采用混凝土地面
,长度大于7米的高压配电室和长度大于10米的低压配电室至少应有两个门,并应向外开启。
相临配电室之间一般不宜设门
,如必须设门时,则应能向两个方向开启。配电室可以开窗,但必须采取措施,如设网格不大于20毫米的铁丝...
变
配电室消防
设施配置
答:
3
锅炉房、变压器室等与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板分隔
。在隔墙和楼板上不应开设洞口,确需在隔墙上设置门、窗时,应采用甲级防火门、窗。5 变压器室之间、变压器室与配电室之间,应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙。6 油浸变压器、多油开关室、高...
高压
配电室
的
防火要求
有哪些?
答:
1、高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可设能开启的自然采光窗
。配电室临街的一面不宜开窗。2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。3、
配电所各房间经常开启的门、窗
,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉...
配电室防火
门
要求
有哪些?
答:
配电室防火门应为向外开的甲级防火门,通往配变电所其他房间的门应为双向门
。配电室位于高层主体建筑内时,通向其它相邻间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门;配电所位于地下层或下面有地下层时,通向相邻房间或过道的门应为甲级防火门。因为是重要防火区域,所以配电室防火门等级一般为...
配电室
有哪些安全
防火要求
?
答:
(1)配电室应靠近电源,并应设在灰尘少、潮气少、振动小、无腐蚀介质、无易燃易爆物及道路畅通的地方。(2)成列的配电柜和控制柜两端应与重复接地线及保护零线做电气连接。(3)
配电室和
控制室应能自然通风,并应采取防止雨雪侵入和动物进入的措施。(4)配电室内的母线涂刷有色涂装,以标志相序。
配电房
安全距离是多少?
答:
根据《建筑设计
防火规范
》(GBJ16-87)、《10kv及以下变电所设计规范》(GB 50053—94)和根据《3-110kv高压配电装置设计规范》(GB50062-92),民用建筑与变
配电室
的标准距离为5米,
防火要求
为6米。
配电房
又叫配电所,在国家标准里面,配电所的定义是:“所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电...
配电室
的
防火要求
??
答:
配电室可以开窗,但必须采取措施,
如设网格不大于20毫米的铁丝网和遮雨棚
,以防雨雪侵入和小动物进入。高低压配电装置如布置在同一室内,装置见的距离不应小于1米。室内单台断路器、电流互感器和电压互感器的总油量为60公斤以下时,一般要安装在两侧都有隔板的隔间内;总油量为60?600公斤时,应安装在...
配电室
与住宅安全距离是多少?
答:
3.
配电室
与住宅之间的安全距离取决于小区的配电功率。根据《建筑设计
防火规范
》(GBJ16-87)、《10kv及以下变电所设计规范》(GB 50053-94)和《3-110kv高压配电装置设计规范》(GB50062-92)的规定,民用建筑与变配电室的标准距离应为5米,而
防火要求
则是不低于6米。
配电
箱与开关箱有哪些
防火要求
?
答:
配电
箱和开关箱的安全
防火要求
如下:(1)配电箱、开关箱的箱体材料,一般应选用钢板,也可选用绝缘板,但不宜选用木质材料。(2)电箱、开关箱应安装端正、牢固,不得歪斜、倒置。固定式配电箱、开关箱的下底与地面间的垂直距离应大于或等于1.3m、小于或等于1.5m;移动式分
配电
箱、开关箱的下底与...