配电室高压跳闸原因
10kv
配电室
发生
高压配电
屏
跳闸
,低压线路全部停电,一般是什么
原因
导致...
答:
高压开关,有没有欠压保护, 开关上端 供电是否稳定,
如果高压开关带欠压保护,供电不稳定,出现闪断,欠压保护器动作,就会跳闸
。 主要看控制屏 继保 报的故障。如果是有问题, 那就是
变压器 线路,或者继保 误动作
。处理 看现场 , 根据现场 制作操作票 预案。必须持证作业。 主要是进行 ...
配电室
电容柜电源短路为何会引起10kv线路
跳闸
?
答:
1、故障电流大于变电站动作值
,故障电流大于控制器动作值,变电站动作时限小于控制器动作时限,变电站出线断路器先跳闸,分界断路失电后跳闸。2、故障电流大于控制器动作值,变电站动作时限大于控制器动作时限,分界断路器跳闸,变电站出线断路器不动作。3、变电站动作值大于控制器动作值,故障电流大于控制器...
变电站电线杆上
高压
进户开关
跳闸原因
答:
配电室的灵敏度比用户的高,或者是用户的电路线路问题而跳开用户的空开
。正常使用情况是用户的空开灵敏度比上一级的高,一次类推。
配电室
高低正常运行
跳闸
到了
高压
进线负载开关
怎么回事
?
答:
这种情况说明:
1,线路中有可能出现瞬间短路现象。2,线路中有可能出现瞬间接地现象。3,高低压系统中,可能有过载现象
。4,高低压负载中有可能出现短路故障呀!总之一句话就是,有故障现象存在嘛!需要仔细的检查维修哟!
我单位
配电室
的
高压
柜老是
跳闸
是
怎么回事
啊?
答:
高压开关有电流继电器,整定得很精确,你低压部分开关很多,加起来超负荷就会跳闸
,还有低压开关一般都是短路保护,超负荷短时间是不会跳闸的
10KV
配电室
PT柜B相 PT二次回路空开
跳闸
,合上又跳的
原因
及处理
答:
回答:空开问题,如果质量不太好或者型号不太合适就会造成涌流过大导致PT柜二次回路受到影响。建议换空开试试
配电室
400v电容柜电源短路为何会引起10kv线路
跳闸
?
答:
或者是400V保护失灵。在400V发生短路故障时,其开关的短路电流保护应当立即动作,而10kV线路上的相应保护应当滞后0.3-0.5秒动作,以作为后备保护。当400V保护能够正确动作时,后备保护就会停止动作。只有 400V保护失灵或者两级保护没有配合好时,才会发生越级
跳闸
...
高压跳闸
怎样办
答:
一、故障现象:这种故障
原因
是保护动作。
高压
柜上装有过流、速断、瓦斯和温度等保护。二、判断方法:判断故障原因可以根据继电器掉牌、遥信信息等情况进行判断。在高压柜中瓦斯、温度保护动作后都有相应的信号继电器掉牌指示。过流继电器(GL型)动作时不能区分过流和速断。在定时限保护电路中过流和速断...
110KW的消防泵机械起动
配电室
高在
跳闸
是
怎么回事
?
答:
配线容量小线径细或、
闸
容量小造成过流动作。
10KV
配电室
PT柜PT二次回路空开
跳闸
的
原因
及处理
答:
二次回路电压异常或者连接控制室的控制信号回路有隔离变压器产生励磁涌流致使二次回路电压、电流超限引起空开动作。PT柜二次回路一般会接到到控制室的控制设备上,而控制室设备内一般会有隔离变压器对信号进行隔离,就是这个隔离变,如果质量不太好或者型号不太合适就会造成涌流过大导致PT柜二次回路受到影响。