配电房开关怎么断送电
配电房
停
送电
操作步骤
答:
送电
操作程序如下:1) 检查整个
配电房
的电气装置上确实无人工作后,拆除临时接地线和标示牌拆除接地线时,应先拆线路端,再拆接地端。2) 检查两路进线WL1、WL2的
开关
均在开断位置后,合上两段高压母线WB1和WB2之间的联络隔离开关,使WB1和WB2能够并列运行。3) 依次合上WL1上的所有隔离开关,然后...
正确的
送电
和停电步骤关于正确的送电和停电步骤
答:
1、停电拉闸操作必须按照断路器-负荷侧隔离开关-母线侧隔离开关的顺序依次操作
。2、送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。3、严防带负荷拉合隔离开关。4、高低压配电室的停送电顺序:
送电时:先送电源侧再送负荷侧
。送电:高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载 停电时:先停负荷...
配电房怎么
停电和
送电
答:
1) 检查整个配变电所的电气装置上确实无人工作后,拆除临时接地线和标示牌拆除接地线时,应先拆线路端,再拆接地端。2) 检查两路进线WL1、WL2的
开关
均在开断位置后,合上两段高压母线WB1和WB2之间的联络隔离开关,使WB1和WB2能够并列运行。3) 依次合上WL1上的所有隔离开关,然后合上进线断路器...
请问低压
配电室
(带补偿电容)停
送电
顺序
答:
工作人员填写工作票,按规定时间分开关柜断路器、断上下隔离刀闸,接地刀接地
。验电后放电,接好接地线。通知上下级。填写工作票。送电:接送电申请后,填写工作票,核实线路无接地线,拆开关柜接地线,接地刀断开地,合上下隔离刀闸,合断路器开关。观察运行正常后,通知上下级。填写工作票。
高压
配电
柜
怎样
停
送电
答:
停电运行时,先停一次设备,再停保护及自动装置。传输操作的顺序相反。保护和自动装置在一次设备运行期间应始终投入运行(运行期间容易误操作的除外)。停电时,先切断两侧
开关
,再打开两侧闸刀闸。传播的顺序是相反的。如果负载关闭刀闸。供电时,合闸和分闸的顺序是从供电侧逐步向负荷侧。
配电室
万能式断路器停
送电怎么
操作请指教一下谢了?
答:
停电时之间按柜体上面的分闸按钮,如果下游线路检修,需要把控制回路电源
开关
断开,把开关摇到试验位置,并挂警告牌,
送电
时直接摇到工作位置,合上控制回路电源,待开关储能完毕,按合闸按钮即可
配电房
高低压道闸
怎么
操作?
答:
高压
配电房
倒闸操作顺序 一、断电 1、分别断开1#、2#变压器侧负荷
开关
,并确认。(查看变压器屏线路是否已处在断开位置)。2、断开常用(备用)进线柜断路器,并确认(查看常用(备用)进线柜侧KK分合闸控制开关是否处在“分”位置、断路器是否处在“○”位置)。3、断开常用(备用)进线柜隔离开关...
配电室怎样
断电和
送电
答:
如要断电,先断分路
开关
,最后断总闸 如要
送电
,先送总闸,再送分路开关。这样主要是为了防止负荷运行断电时开关产生电弧而损坏开关。
公司新装了变压器,请教高低压
配电房送
停电
如何
操作
答:
一般正常状态的
送电
顺序是:200KW以下的在线杆上要合上高压低落
开关
(顺序先合迎风边相,再合背风的边相,最后合上中间相。停电顺序与此相反!)。 200KW以上的变压器在线杆上一般装有储能式高压负荷开关,也要先合上负荷开关。 有箱变的用户还要到箱变的高压操作区合上高压隔离开关(箱变上的电压表...
高低压
配电室
停电顺序是什么?
答:
1、停电拉闸操作必须按照断路器-负荷侧隔离
开关
-母线侧隔离开关的顺序依次操作。2、
送电
合闸操作应按与上述相反的顺序进行。3、严防带负荷拉合隔离开关。高低压
配电室
的停送电顺序:送电时:先送电源侧再送负荷侧。送电:高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载 停电时:先停负荷侧再...