00问答网
所有问题
当前搜索:
配电房配电柜安装规范
高低压配电柜选择
标准
高低压
配电柜安装规范
答:
2.1各配电房门窗须严密,房内清洁。2.2配电盘安装稳固。盘内设备与各构件间连接牢固
。2.3
盘、柜的接地应牢固良好
。装有电器的可开启的盘、柜门,应以软导线与接地的金属构架可靠地连接。2.4端子箱安装应牢固,封闭良好,安装位置应便于检查,成列安装时,应排列整齐。2.5配电盘内布线要横平竖直,螺丝不能有松动,线头接触...
低压
配电柜
设计
规范
是什么
答:
2.1各配电房门窗须严密,房内清洁。2.2配电盘安装稳固。盘内设备与各构件间连接牢固
。2.3
盘、柜的接地应牢固良好
。装有电器的可开启的盘、柜门,应以软导线与接地的金属构架可靠地连接。2.4端子箱安装应牢固,封闭良好,安装位置应便于检查,成列安装时,应排列整齐。2.5配电盘内布线要横平竖直...
三级
配电箱标准
配置
规范
是什么?
答:
1.总配电箱以下可设置n个分配电箱,分配电箱以下可设置n个开关箱
;总配电箱应设在离电源较劲的的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。2.开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30ma...
配电柜安装
高度是多少?
答:
《工业与民用设计手册》上配电柜侧面离墙的距离是大于等于800mm
。高压低压配电柜在同一室内时,有一侧柜顶有裸1露母排时净距离不小于2米。使用环境的相对湿度在环境温度为+40oC时不大于50%,在较低的环境温度下,可有较高的环境湿度,最湿月的平均最1大相对湿度为90%,同时该月份的平均最1低环境...
低压
配电柜
的
安装
与维护
答:
1、安装准备事前准备是低压配电柜顺利安装必不可少的手段,它包含以下三个层面的内容:首先,就整体环境而言,施工方在安装低压配电柜时需要对周围环境做一个细致的检查,确保漏光、漏水等对低压
配电柜安装
存在不良影响的现象不存在,此外还要做好虫鼠的防范措施,将意外降至[1];其次,为了使设备能够...
工地配电箱等级如何区分?工地
配电箱安装
指导
答:
引入、引出线应穿管并有防水弯。施工用电一级
配电柜
作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计,符合建设部门有关施工用
电规范标准
。2、二级
配电箱
就是分配电箱,也叫分箱,一般负责一个供电区域。适用建筑工地施工用电,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计,符合建设部门有...
施工用电一级二级三级
配电箱规范
要求
答:
施工用电一级、二级、三级
配电箱的规范
要求如下:1、一级配电箱:
安装
在
配电房
,而且采用的是下进下出线,保证接触良好,而且内部要带计量的系统,比较适合于野外的工作,它的雷电通流量不能够低于60Ka,能将大量的电流分流到大地,承受雷击产生的大电流。2、二级配电箱:它也是分配电箱,因为能够负责...
成套
配电柜
,控制柜和动力,照明
配电箱安装
应按照哪些程序进行
答:
低压
配电柜安装
前,首先应该落实的事项:(1)
配电房
的装修工程是否已完成;(2)线路及其设备的各种预埋件是否已安装完成,已经完成了的要看是否符合设备配置与安装要求;(3)设备安装开始后不能再进行施工的其它工序是否全部完成。(4)低压配电柜进出的通道是否通畅,采用机械推运还是人力搬运,配电房...
施工现场临时用电布置三级
配电
要求
答:
配电箱
、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。6、配电箱、开关
箱安装
要端正、牢固,移动式的箱体应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离应大于1.4m,小于1.6m。移动式分
配电箱
、开关箱的下皮与地面的垂直距离为0.8~1.6m...
配电箱
分为几级配电箱,配电箱如何配置?
答:
动作电流与动作时间的乘积不大于30毫安秒。三级配电中的漏电保护开关的动作电流不大于30毫安,动作时间不大于0.1秒。一般现场三级配电二级漏电保护,所以二级
配电箱
可以不设漏电断路器(漏电保护开关),在末端负荷三级配电箱设漏电断路器。二级配电箱施工现场临时用
电规范
没有要求
安装
漏电保护开关。