1、配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所
。配电箱安装时,如无设计要求,则一般暗装为底边距地1.5米,照明配电板底边距地不小于1.8m,并列安装的配电箱、盘距地高度要一致,同一场所安装的配电箱、盘允许偏差不大于5mm。2、
安装配电盘所需要的木砖及铁件等均应预埋
,明装配电箱应采用金属膨胀螺栓...
配电箱
国家标准
答:
1.配电箱必须具有良好的耐用性能和稳定性能,以保证其长期稳定运行
。2.配电箱内部的电气元件必须具有良好的性能和质量,以保证其可靠性。3.配电箱的设计和制造必须符合国家标准和相关技术规范,以保证其质量和可靠性。高效要求 配电箱的高效要求是指其在电力分配和使用方面具有高效性能。根据国家标准,配电...
配电箱
安装
要求
与
规范
答:
1. 环境要求:配电箱应安装在干燥、通风良好的地方,避免潮湿和高温环境
。同时,安装位置应远离易燃、易爆和腐蚀性物质,以确保设备的安全运行。2. 基础制作:
配电箱的基础应坚固、平整
,能够承受设备的重量和运行时的振动。基础一般采用混凝土制作,其尺寸和深度应根据设备重量和土壤条件进行确定。3. 箱体...
配电箱
安装
要求
与
规范
答:
5、是保持箱内外整洁,清晰标注配电柜编号
。在配电柜安装完毕后,应消除杂物,保持干净整洁,配电柜面应清晰标注电气回路的用途及编号,以便日后维修。配电箱安装安全事项:
1、开关箱应由末级分配电箱配电
。2、配电箱、开关箱必须防雨、防尘。3、施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。4...
施工现场临时用电
配电箱
、电缆、照明
规范
规定,临电
安全
管理?
答:
配电箱、开关箱四周严禁堆放杂物、易燃品,并应具有二人操作场地,且道路应保持畅通
。使用中严禁设备超负荷工作,保证正常运转。正确按器具说明使用电热设备。施工照明应安全、可靠。电气设备着火,应立即切断电源,并用黄砂和干粉灭火器进行灭火,严禁用水灭火。电杆及危险场所用电应有安全防护措施。现场应制订和认真执行防火...
配电箱
安装
规范要求
是怎样的?
答:
一、选材
要求
1、二级
配电箱
应符合国家标准以及行业
规范
的要求,必须具备相应的
安全
认证。2、板材的厚度要求不低于1.5mm,且不得出现明显的气泡、裂纹等缺陷。3、所选材料应符合相关的防火、阻燃、耐热性能标准要求。4、二级配电箱的连接配件应符合国家标准,并符合机械加工工艺要求。5、附件齐全,安装牢固...
配电箱
有哪些
规范
?
答:
配电箱
国家标准如下:1、GB1207-1997 电压互感器 2、GB1208-1997 电流互感器 3、GB13539.1-2002 低压熔断器 第1部分: 基本
要求
4、GB 13539.2-2002 低压熔断器 第2部分: 专职人员使用的熔断器的补充要求(主要用于工业的熔断器)配电箱具有体积小、安装简便,技术性能特殊、位置固定,配置功能独特、不...
配电
室防护等级有哪些
要求
答:
GB 50054-95《低压
配电
设计
规范
》第3.3.7条配电室的门、窗关闭应密合;门应向外开启,但通向高压配电室的门应为双向开启门。与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入
安全
防护措施(如采用金属网时,网格不得大于10mm*10mm)。室内电缆沟需采取防水和排水措施。
工地
配电箱
安装
要求
与
规范
答:
1.设备
要求
柜(盘)外观检查应无破损、变形,油漆完好。柜(盘)内部检查:电器装置及元件、绝缘瓷件齐全,无破损、裂纹等缺陷。安装前检查
配电箱
编号与安装位置是否一致,并根据设计图纸核对其箱号和箱内回路号。箱门的接地应使用软铜编织线和专用端子。箱内配线应整齐,符合设计要求和验收
规范
(GB50303-...
配电箱
和
开关箱
的
安全
距离是多少?
答:
二级
配电箱
)、
开关箱
(三级配电箱)。三级配电二级漏保总体要求:1、施工现场配电系统应采用三级配电和二级漏电保护;2、用电设备必须有各自独立专用的开关箱;3、漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠;4、总配电箱与开关箱应安装漏电保护器分
配电箱
与开关箱、开关箱与用电设备的距离应符合
规范要求
。