答:
1、
配电箱
应安装在安全、干燥、易操作的场所。配电箱安装时,如无设计要求,则一般暗装为底边距地1.5米,照明配电板底边距地不小于1.8m,并列安装的配电箱、盘距地高度要一致,同一场所安装的配电箱、盘允许偏差不大于5mm。2、安装
配电盘
所需要的木砖及铁件等均应预埋,明装配电箱应采用金属膨胀螺栓...
配电箱
安装要求与
规范
答:
1、
开关箱
应由末级分
配电箱
配电。2、配电箱、开关箱必须防雨、防尘。3、
施工
现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。4、配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。5、配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作、铁板的...
配电箱
安装要求与
规范
答:
1. 环境要求:
配电箱
应安装在干燥、通风良好的地方,避免潮湿和高温环境。同时,安装位置应远离易燃、易爆和腐蚀性物质,以确保设备的安全运行。2. 基础制作:配电箱的基础应坚固、平整,能够承受设备的重量和运行时的振动。基础一般采用混凝土制作,其尺寸和深度应根据设备重量和土壤条件进行确定。3. 箱体...
配电柜
安装要求与
规范
答:
1、首先确定
配电箱
的安装高度,暗装离地1.4米,明装离地1.2米,但需要注意的是明装时电度表要抬高到1.8米。此外,其垂直偏差不应大于3毫米,其横向偏差不应小于20毫米2、安装电箱面板时,需要在土建
施工
时提前预埋在境内。3、如果配电箱安装在墙厚240mm的墙上,应在墙后墙上安装10mm厚的石棉板和...
配电箱
安装的
施工
工艺?
答:
1.4 其它材料:电器仪表,熔丝(或熔片)、端子板、绝缘嘴、铝套管、卡片框、软塑料管、木砖射钉、塑料带、黑胶布、防锈漆、灰油漆、焊锡、焊剂、电焊条(或电石、氧气)、水泥、砂子。3、作业条件:3.1 随土建结构预留好暗装
配电箱
的安装位置。3.2 预埋铁架或螺栓时,墙体结构应弹出
施工
水平线。...
施工
现场
配电箱规范
有哪些
答:
配电系统宜使三相负荷平衡。220V或380V单相用电设备宜接人220/380V三相四线系统;当单相照明线路电流大于30A时,宜采用220/380V三相四线制供电。室内
配电柜
的设置应符合本
规范
第6.1节的规定。8.1.2总
配电箱
以下可设若干分配电箱;分配电箱以下可设若干
开关箱
。总配电箱应设在靠近电源的区域,分...
施工
现场
配电箱
有哪些要求的
答:
1
配电箱
和
开关箱
应安装牢固,便于操作和维修。2 落地安装的配电箱和开关箱,设置地点应平坦并高出地面,其附近不得堆放杂物。3 配电箱、开关箱的进线口和出线口宜设在箱的下面或侧面,电源的引出线应穿管并设防水弯头。4 配电箱、开关箱内的导线应绝缘良好、排列整齐、固定牢固,导线端头应采用...
工地
配电箱
安装要求与
规范
答:
箱门的接地应使用软铜编织线和专用端子。箱内配线应整齐,符合设计要求和验收
规范
(GB50303-2002)的规定。2、操作条件
配电箱
安装现场土建工程应具备的基本条件室内粉刷完毕,门窗已安装完毕。预埋管道和预埋件应清理干净;现场具备交通条件,道路保持畅通。3、配电箱定位根据设计要求,确定配电箱的位置和现场...
配电箱
的安装要求
答:
《
施工
现场临时用电安全技术
规范
》JGJ 46-20058.1.4 动力
配电箱
与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电;动力
开关箱
与照明开关箱必须分设。室内配电箱可落地安装,也可暗装或明装于墙壁上,落地安装的基础应高于地面50mm~100mm。暗装于墙壁时,底部距地面1.4m。
建筑
施工配电箱
设置要求有哪些?
答:
1.
施工
现场的配电系统实行分级配电,应设总
配电箱
(或配电室),总配电箱以下设置分配电箱,分配电箱以下设置
开关箱
,开关箱以下是用电设备。2.总配电箱应设在靠近电源的地区;分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区;分配电箱与开关箱的距离不得超过30m开关箱应由末级分配电箱配电,开关箱与其...