采暖管道压力试验
供暖
管道压力试验
依据标准
答:
法律分析:
管道
测试
压力
8公斤,测试时间1小时,压力损失不大于0.5公斤。法律依据:《中华人民共和国产品质量法》第三条 生产者、销售者应当建立健全内部产品质量管理制度,严格实施岗位质量规范、质量责任以及相应的考核办法。第六条 国家鼓励推行科学的质量管理方法,采用先进的科学技术,鼓励企业产品质量达到并...
采暖
系统
管道
怎么做水压
试验
答:
作水压试验,同时 在系统顶点的
试验压力
不小于 0.3MPa。2 高温热水
采暖
系统,试验压力应为系统顶点工作压力加 0.4MPa。3 使用塑料管及复合管的热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加 0.2MPa 作 水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于 0.4MPa。检验方法:使用钢管及复合管的采暖系统应在试验压力...
暖气
管道
打压几个
压力
答:
一、暖气
管道
打压几个
压力
暖气管道打压一般是6至8个压,即0.6-0.8mpa,普通住宅打6个压即可,而高层住宅就要打8个压了,在打压后还要注意稳压,要求在半个小时内的降压不会超过0.05mpa,这样检测后的暖气管道才是合格的,可以投入使用。二、暖气管道材料有哪些 1、金属管 暖气管道主要分为两大...
采暖管道
水压
试验压力
怎么定系统顶点的工作压力是什
答:
新安装的
压力管道
系统水压强度
试验
应根据压力容器检验规程进行,先做设计(工作)
压力试验
,再做超压试验,超压试验压力=1.25×设计(工作)压力×试验温度下材料的许用应力÷设计温度下材料许用应力。一般情况采用:超压试验压力=1.25×设计(工作)压力 ...
室内暖气
管道压力
标准是多少
答:
暖气供暖压力的标准是:1、水压实验静水压力为
管道
工作压力,且
试验压力
不应低于0.80MPa,如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa,不得将气压试验代替水压试验。2、管道充水后应对未回填的外露连接点(包括管道与管道附件连接部位)进行检查,发现渗漏应进行排除。3、管道水压试验长度不...
采暖
水压
试验
严密性是多少?
答:
一般是设计
压力
的1.5倍,如果没有设计压力,你需要按照阀门上标注的1.5倍做严密性
试验
供热
管道压力试验
的一些问题。
答:
如果是一般蒸汽
管道
(工业管道GC3):应按照GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》进行。试验时应缓慢增加压力,当压力升至
试验压力
的50%时,如未发现异状或泄露,继续按试验压力的20%逐渐升压,每级稳压3分钟直至试验压力,稳压10分钟,再将压力降至设计压力,停压时间根据检漏工作需要而定,以不...
水暖
管道
怎么测试严密性?
答:
在
试验压力
下停压时间一般为10min,压力降不超过0.05MPa室内
采暖
系统停压时间为5min,压力降不大于0.02MPa。如压降大于上述范围,说明受试管段有破裂或漏水处,应找到泄露处,修复后应重新试压。3、严密性检查 强度试验合格后,将压力降至工作压力,稳压下进行严密性检查。检查的重点在于
管道
、暖气片...
室内给水、
采暖管道试验压力
是工作压力的1.5还是1.15倍
答:
当设计未注明时,各种材质的给水
管道
系统
试验压力
均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa 检验方法:塑料给水管道系统在试验压力下观察1h,压力降不应大于0.05MPa,然后在工作压力1.15倍试验压力状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,连接出不得渗漏.然后降到工作压力进行检查,应不漏不渗。
管道压力试验
的标准规范是什么?
答:
管道压力试验
的要求和合格标准是按照国家标准规范GB 50235-2010,液压压力试验的要求是(第8.6.4-4和第8.6.4-11),1.5倍的设计压力试验压力,大于等于30秒钟内在设计压力下无降压无泄漏为合格;气压压力试验的要求是(第6.8.5-1和第8.6.5-5),1.15倍的设计压力试验压力,大于等于10秒钟...