00问答网
所有问题
当前搜索:
钢筋检测取样取多长
钢筋
怎么
取样送检
?
答:
(1)
、拉伸2根:任选两根钢筋去掉端部100mm,切取长约500mm或10d+200(32以上取长约800mm)
。(2)、冷弯2根:任取两根钢筋切取,长约350mm或5d+150.(3)、钢材化学分析1根:任取一根钢筋切取中部一段长约300—400mm(凡进口钢材;外观质量不合格钢筋;检验中发现热区脆断、焊接及化学性能不良的...
钢筋送检
长度要求是什么?
答:
钢筋送检长度要求:550mm三根,450mm两根
。任选两根拉伸钢筋去掉端部100mm,
切取长约500mm或10d+200(32以上取长约800mm)
。同一厂家、同一牌号、同一规格调直钢筋,重量不大于30吨为一批;每批见证取样3个试件。每批送检1组,3个试件先进行重量偏差检验,再取其中2个试件经时效处理后进行力学性能检...
钢筋送检
要准备多少钢筋?
答:
方法:任选两根拉伸钢筋去掉端部100mm,切取长约500mm或10d+200(32以上取长约800mm)
。二、
需要冷弯钢筋2根
。方法:任取两根冷弯钢筋切取,长约350mm或5d+150.三、需要钢材化学分析钢筋1根。方法:任取一根钢材化学分析钢筋切取中部一段长约300—400mm(凡进口钢材和外观质量不合格钢筋,检验中发现...
钢筋
实验
取样
长度标准
答:
拉伸检验:任选两根钢筋切取。两个试样,试样长500mm
。冷弯检验:任选两根钢筋切取两个试样,试长度按下式计算:L=1.55*(a+d)+140mm 式中:L—试样长度 a—钢筋公称直径 d—弯曲试验的弯心直径;按下表取用 钢筋牌号(强度等级) HPB235(Ⅰ级)HRB335 HRB400 HRB500 公称直径(mm)8~20 6~2...
钢筋取样
长度
答:
2、取样方法:1)冷轧带肋钢筋的力学性能和工艺性能应逐盘检验,
从每盘任一端截去500mm以后,取两个试样,拉伸试样长500mm,冷弯试样长400mm
。2)尺寸、重量:测量钢筋重量偏差,试样应从不同根钢筋上截取,数量不少于5支,每支试样长度不小于500mm,尺寸逐支测量。3)、逐盘或逐捆做1个拉伸试样,...
送样的
钢筋
截
多长
?
答:
一、原材料试验:任取一根进场的
钢筋
原材料,截去1m,每种规格各取两组(抗拉、抗扭),每组各3根,1、抗拉实验
取样
长度为500mm,2、抗扭实验取样长度为350mm;二、焊接试验:随机在焊接现场取样,1、闪光对焊取两组,每组2根,取样长度为500mm,2、电渣压力焊取样2组,每组3根,取样长度500mm。
送样的
钢筋
截
多长
?
答:
呵呵,都说的够多的啦,但正确吗?28、22、20毫米的
钢筋
,送样截取
多长
,必须与给你做试验的试验室联系,不同的试验机需要的长度不同,最短的30厘米就可以,最长的需要65厘米才行。
钢筋送检取样取
几组?各需要多少公分?
答:
见证抽样委托时提供:40cm/2根、35cm/2根、50cm~1m/5根(共9根)样品
钢筋
试件
取样
的长度是多少,哪本规范有具体的规定?
答:
测量
钢筋
重量偏差时试件
取样
的长度500mm;钢筋拉伸试样总长度取决于夹持方法,原则上Lt>Lc+4do;钢筋弯曲试件取样的长度应根据试样厚度(或直径)和所使用的试验设备确定。看来钢筋试件取样的长度规定,相关规范没有协调统一。《钢筋混凝土用钢第1部分热轧光圆钢筋》GB1499.1-2008 《钢筋混凝土用钢 第...
钢筋取样
长度
答:
2、
取样
方法 拉伸
检验
:任选两根
钢筋
切取。两个试样,试样长500mm。冷弯检验:任选两根钢筋切取两个试样,试长度按下式计算:L=1.55*(a+d)+140mm 式中:L—试样长度 a—钢筋公称直径 d—弯曲试验的弯心直径;按下表取用 钢筋牌号(强度等级) HPB235(Ⅰ级) HRB335 HRB400 HRB500 公称直径(mm...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
钢材检测取样长度
钢筋原材送检取样数量和长度
钢筋送检取样最新规范
钢筋套筒送检取样要求
钢筋取样长度
钢筋取样怎么取需要什么步骤
钢筋原材送检取样规范
钢筋拉伸试验取样长度
钢筋取样五长二短