爆破开挖进尺取决于围岩条件,软弱围岩限制在1至2米,坚硬围岩则根据炮眼外插角和超挖量
。爆破耗药量根据开挖方法和岩石性质确定。锚杆孔径应大于杆体直径15毫米,喷射混凝土材料要求洁净,冬季施工需注意温度和混凝土强度。钢架喷射混凝土使用特定钢筋和间距,拱架间距根据隧道特性设定,二次衬砌强度达到2.5MPa...
铁路隧道
施工的CRD法施工要点是什么?
答:
⑴ 为确保施工安全,
上导坑①、③部的开挖循环进尺控制为1榀钢架间距(0.6~0.75m),下部②、④部的开挖可依据地质情况适当加大
,⑤部仰拱一次开挖长度依据监控量测结果、地质情况综合确定,一般不宜大于6m。⑵中间支护系统的拆除 中间支护系统的拆除时间应考虑其对后续工序的影响,通过围岩监控量测进...
对于
铁路隧道
在V级软弱围岩地段采用台阶法施工时,下列说法正确的是...
答:
(2)边墙每循环开挖支护进尺不得大于2榀
。(3)仰拱开挖前必须完成钢架锁脚锚杆,每循环开挖进尺不得大于3m。(4)隧道开挖后初期支护应及时施作并封闭成环。Ⅳ、
Ⅴ、Ⅵ级围岩封闭位置距掌子面不得大于35m
。本题的正确项是“B.边墙每循环开挖支护进尺不得大于2榀钢架间距”。
铁路隧道
的施工规范
答:
12、爆破开挖一次进尺应根据 (围岩条件 ) 确定。开挖软弱围岩时,应控制在 (1~2m之内)
;开挖坚硬完整的围岩时,应根据(周边炮眼的外插角及允许超挖量) 确定。13、硬岩隧道全断面开挖,眼深为3~3.5m的深眼爆破时,单位体积岩石的耗药量可取(3~ 3.5mkg/m3 ) ;采用半断面或台阶法开挖,眼深为1.0~3.0m的浅...
铁道
部120号文件
答:
符合以下规定:(1)上台阶每循环开挖支护进尺Ⅴ、Ⅵ级围岩不应大于1 — 2—·支畲霄蕊萝⒎ ·
,:}笨 榀钢架间距,Ⅳ级围岩不得大于2榀钢架间距占 ∷(2)边墙每循环开挖支护进尺不得大于2榀。(3)仰拱开挖前必须完成钢架锁脚锚杆,每循坏开挖进尺 不得大于3m。(4)隧道开挖后初期支护应及时施作并...
隧道
的施工工序
答:
2.特殊地质地段隧道施工时,应以“先治水、短开挖、弱爆破、强支护、早衬砌、勤检查、稳步前进”为指导原则。在选择和确定施工方案时,应以安全为前提,综合考虑隧道工程地质及水文地质条件、断面型式、尺寸、埋置深度、施工机械装备、工期和经济的可行性等因素而定。3.在
隧道开挖
方式选择上,无论是采用...
隧道开挖
方法有哪些?
答:
(3)下部边墙开挖后必须立即喷射混凝土,并按
规定
做初期支护。(4)量测工作必须及时,以观察拱顶,拱脚和边墙中部位移值,当发现速率增大立即进行仰拱封闭。3、环形开挖留核心土法 (1)0环形
开挖进尺
宜为0.5-1.0m,核心土面积应不小于整个断面面积的50 (2)开挖后应及时施工喷锚支护、安装钢架支撑...
山岭
隧道
施工洞口偏压如何处理
答:
偏压
隧道
,进洞时,靠山一侧应加强支护,每次
开挖进尺
不要超过一榀钢架间距,同时进行锚喷支护,及时进行封闭,待进洞后,及时施做二衬,在洞口处做成台阶式洞门,加强洞外防排水,如果已经坍塌,及时清理危石,防止扩大坍塌,采用超长锚杆对围岩进行加固,挂钢筋网喷砼,一定要配有测量人员,对围岩进行...
谁和我说说如何建造地下城市?
答:
回答:城市地下岩土工程是岩土工程的一部分,是城市可持续发展,特别是我国大城市可持续发展所面临的诸多问题之一,更是摆在岩石力学工作者面前的新课题和新任务。 1 城市地下岩土工程是新世纪城市建设的重要环节 随着国民经济的高速发展,我国城市化水平正在快速提高,从1990年的18.96%提高到1997年末的28.9%。城...
对于
铁路隧道
在V级软弱围岩地段采用台阶法施工时,下列说法正确的是...
答:
【答案】:C V级围岩上台阶循环
进尺
不宜超过1榀钢架设计间距,故选项A错误;V 级围岩下台阶循环进尺不超过2榀钢架设计间距,故选项B错误;初期支护设计钢架未封闭成环的
隧道
,仰拱一次
开挖