00问答网
所有问题
当前搜索:
防雷装置检测防雷工程
防雷检测
规范要求标准
答:
防雷
等电位连接要求 1、大尺寸金属物体连接
检测
检查设备、管道、构架、均压环、钢骨架、钢窗、放散管、吊车、金属地板、电梯轨道、栏杆等大尺寸金属物与共用接地
装置
的连接情况。如已实线连接,则应进一步检查连接质量、连接导体的材料和尺寸,并测量其接地电阻值。2、平行敷设长金属物检测 检查平行或交叉...
什么是
防雷检测
?
答:
防雷装置检测
顺序可按先检测外部防雷装置,再检测内部防雷装置进行。外部防雷装置包括接闪器(接闪杆、接闪带、接闪线、接闪网)、引下线、接地装置、金属门窗及屋面大型金属物体的等电位连接。内部防雷装置包括各级电涌保护器(SPD)、屋内电子设备的等电位连接、电梯机房的等电位连接、均压环、电子设备安全...
防雷检测
的项目都有哪些?
答:
防雷检测
项目主要包含以下内容:建筑的防雷分类、接闪器、引下线、接地装置、防雷区的划分、雷击电磁脉冲屏蔽、等电位连接、浪涌保护器。
防雷装置
在做日常维护和检查时要做到以下5点:1.外部防雷装置的电气连续性,若发现有脱焊、松动和锈蚀等,应进行相应的处理,尤其是是在断接卡或接地测试点处,应经常...
防雷检测
内容有哪些
答:
防雷检测
内容有:引下线、接地
装置
、等电位连接、电涌保护器、浪涌保护器。1、引下线 对于首次检测的引下线应检查引下线防雷施工的隐蔽
工程
记录。2、接地装置 首次检测时应查看隐蔽工程纪录I检查接地装置的结构和安装位置,检查接地体的埋设间距、深度、安装方法检査接地装置的材质、连接方法、防腐处理。3...
防雷装置
多久
检测
一次
答:
每年检查一次,检查时间在3-9月间,每季度定期检查,包括防雷接地、防静电连接等各种设施是否正常,并上报公司安全部门。如有异常,应上报相关负责人或部门负责人统一处理。防雷设施建设完成后,必须向当地主管部门提交竣工验收合格标准,并出具防雷合格证后,方可投入使用。可以请专业的
防雷工程
公司
检测
一下,...
防雷检测
怎么做怎么做防雷检测
答:
若接地
装置
使用时间较长或选用材料耐腐蚀性较差在
避雷检测
时还会将接地装置选择性挖开一段,并且视材料的腐蚀程度再采取较为合理的处理措施。3、防雷产品工作状态检测。在避雷检测的过程中还会对防雷产品的工作状态进行检查,主要是检测电源的防雷模块以及防雷箱、防雷插座等等,另外还会
检测防雷
器的连接线和...
防雷检测
主要都检测什么?
答:
1、
检测防雷装置
的有效性,接闪器、引下线、接地装置等的连通性。2、接地系统的有效接地电阻,要求≤10Ω。3、电源防雷系统的对地绝缘阻抗是否在允许值,接地系统是否牢靠,瞬时钳压数值是否有变化等。4、信息系统信号防雷系统,对于连接的电阻是否属于参数允许值,瞬时钳压数值是否有变化,对地绝缘电阻...
雷电
防雷检测
具体步骤需要怎么做?
答:
4、
防雷装置检测
顺序可按先检测外部防雷装置,再检测内部防雷装置进行。5、内部防雷装置包括各级电涌保护器(SPD)、屋内电子设备的等电位连接、电梯机房的等电位连接、均压环、电子设备安全距离等。6、外部防雷装置和内部防雷装置检测完毕后应将每项检测结果填人防雷装置安全检测原始记录表中作为检测的原始记录...
防雷
接地
工程
施工及验收规范
答:
防雷
接地
工程
施工:施工准备-接地
装置
安装-引下线暗敷-
避雷
带支架制作安装-支架-避雷网安装-避雷针安装-接地电阻测试。验收规范如下:1、防雷分类问题 建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷的要求分为一、二、三类防雷建筑物。2、接闪器和引下线的问题 接闪器在一般...
防雷检测
主要内容都有哪些?
答:
您好,
防雷检测
主要内容如下所示:1、
检测防雷装置
的有效性,接闪器、引下线、接地装置等的连通性。2、接地系统的有效接地电阻,要求≤10Ω。3、电源防雷系统的对地绝缘阻抗是否在允许值,接地系统是否牢靠,瞬时钳压数值是否有变化等。4、信息系统信号防雷系统,对于连接的电阻是否属于参数允许值,瞬时钳...