00问答网
所有问题
当前搜索:
雷达液位计不准的原因
影响
雷达液位计
测量精度的因素有哪些
答:
1、雷达物位计测量物位时,一定要考虑发射电磁波信号源的功率强弱
。2、被测介质的液位波动或泡沫散射会引起信号减弱,因此要提高信号源的功率或加导波管。3、要采用功能强的微处理器进行复杂的信号处理。同时,在安装时尽量避免罐内的障碍物。4、雷达物位计的安装应尽量使天线发射的电磁波垂直于被测介...
喇叭口
雷达液位计
经常跳变是什么
原因
答:
影响雷达液位计经常跳变的主要原因
雷达物位计的安装位置,安装位置不对,液位就测量不准,而且误差很大
。按照规范安装
仪表内部及天线连接处的阻抗跃变
;
罐内的障碍物的干扰反射
;
由罐壁、罐顶、及罐底引起的多次反射
;液位表面的波纹造成的反射干扰。2.信号的干扰 雷达液位计 型号 SDPULS-60 西...
雷达液位计的
影响因素与适用场合有哪些?
答:
主要因素有:
(1)仪表内部及天线连接处的阻抗跃变
;(2)
罐内的障碍物的干扰反射
;(3)
由罐壁、罐顶、及罐底引起的多次反射
;(4)
液位表面的波纹造成的反射干扰
。 此外,液位介质特性对测量范围有一定影响,介电常数较小的液体,对雷达液位计的测量距离影响大,使测量范围缩小; 介电...
雷达液位计
测量有误差,而且在空管时发生跳变什么
原因
,如何解决
答:
看看罐底是不是有什么障碍区,管子之类的,一些
雷达
质量不好的话就会把下边一些旁管之类的东西当成
液位
。北京康纳森技术部为您解答。
雷达液位计的
测量有哪些影响因素
答:
2、测量范围与天线有关,不同规格天线精度有所不同
。3、测量范围从波束涉及罐低的那一点开始算起,但在特别状况下,若罐低为凹型或锥形,当液位低于此点时将无法进行测量。4、如果介质介电常数较小时,当处于低液位时,罐底可见,为保障测量精度,倡议将零点调整。5、随浓度不同,泡沫既能够吸收微波...
雷达液位计
为啥一到晚上就漂移 液位从500一下子就飘到2800mm,测量的是...
答:
因为晚上的气温低,白天吸附在
雷达液
面计探头上的水汽被冷凝成水,影响了液面
计的
检测。雷达液面计是靠发射电磁波,并且遇到水面回射后达到液面计的探头,液面计根据发射-接收的时间差来检测液面,由于探头上积满了水,发射的电磁波立刻遇到了水,随即就回射,这中间的时间差就非常的短,被液面计...
E+H导波
雷达液位计
液位跳变是什么
原因
答:
大约有三种情况:1.容器进料时,导波雷达离进料口太近。这个情况可以改变导波
雷达的
安装位置来避免;2.容器即将空时,导波雷达的探头顶端和
液位
分开,雷达波从探头顶端直接被反射回来,常常也会出现一个跳变,这个情况重新做好补偿曲线会有帮助;3.容器内在探头附近有个障碍物(金属突起或安装了其它仪表...
雷达液位计
Rosemount5400series显示负数是什么
原因
求解
答:
参数设置不正确造成的;
雷达液位计
直接测量的是天线到液体表面的距离,然后用输入的总距离,减去这个数值得到的液位的高度,如果你的总距离设置的是错误的,例如你设置了15米,但是实际上有30米,当上空的距离测量为20米的时候,15-20=负5米。这只是给你举例,细节你自己琢磨一下;
雷达液位计
在检修过程中发现液位正常时应在70%,可在没几分钟就达到100...
答:
1.安装有问题,是不是离罐壁或池壁太近了,雷达波打在罐壁上造成错误的测量点;2.
雷达的
天线(一般式喇叭型的)是不是完全探进罐内了,如果没有,就比较恶心了,安装短管位置会造成比较大的干扰,从波形上看就是发射口接近100%的位置有大量强杂波,波形强度超过正常
液位的
回波强度,造成雷达认为...
雷达液位计
液位低时正常,液位高时显示低液位什么
原因
,怎么处��...
答:
安装位置是不是不垂直啊,
雷达液位计
安装规范,1介质平面无波动,2罐内无高密度蒸汽,3温差变化不宜太大,4周围环境无高频振动.你这种要不是安装的事可以适当降低发射功率