00问答网
所有问题
当前搜索:
餐饮商业每平方配电
餐饮
冻库
每平方
面积,需
配电
多少KW
答:
在电气预留阶段,首先考虑是西餐、中餐还是简餐。有燃气供应的
餐饮
店铺,厨房区域西餐按400w/
平米
。中餐按300w/平米。简餐按250w/平米。就餐区域统一按130w//平米。其中空调按70w/平米。照明插座按60W/平米。考虑到厨房区按整个店面的20%预留,其余80%为就餐区,以西餐为例,则负荷预留如下:800x0.2x...
八百
平方
的饭店要用多少KW的
配电
箱?用多大电缆进线 ?
答:
配电
箱最大125A ; 设计总进线开关 额定电流100A即可; 相当于22KW;25
平方
毫米电缆即可。如果空调、风机、冷柜设计的很多,建议增大。最好根据实际负荷大小估算!!
餐饮
店厨房,很多大功率电器,需要用到20千瓦电,插座布线需要布几路线...
答:
单相电220V,每千瓦约4.5A电流(纯电阻性负荷)。20千瓦即90A电流,总线应为16或25平方毫米铜线(20千瓦同时开选25平方毫米,不同时使用选16平方毫米)。插座:10A选2.5平方毫米铜线,16A选4平方毫米铜线,再大功率的按
每平方
毫米6A选线径。建议安
配电
箱,各分路装自动开关,总开关可装带漏电保护的...
餐馆
水电装修的绝招
答:
6、卫生间安装浴霸的应单独分路,线直径为2.5mm
平方
,卫生间内安装电水器时应单独分路,视容量大小确定用线截面,一般为2.5mm平方4mm平方左右。7、厨房用电:厨房需要单独分路导线径2.5mm平方。8、普通插座与灯具超过25只的需增加分路进行控制。9、导线色标:
配电
箱及各回路配线均需规范要求进行分...
北京市
餐饮
经营单位安全生产规定
答:
第十三条
餐饮
经营单位的变
配电
室总额定容量在630千伏安以上且电压等级为10千伏的,应当安排专人24小时值班。值班应当做好记录。变配电室不得存放危险物品和杂物。第十四条 变配电室应当配备用电设备和配电线路平面分布图等安全技术资料,以及必要的作业工具和劳动防护用品,并在明显位置设置变配电系统操作...
商场里的小商铺怎么
配电
?
答:
5000
平米的
商场,里面全部是用隔断分开的小商铺,一般是5
平方
,10平方,20平方,具体都是售卖衣服等一般商品(没有
餐饮
等),小商铺如何
配电
?现在计划干线采用YJV电缆电缆桥架敷设,T接出支线用BV线,也就是商铺总进线采用BV线,
每个
小商铺都是电表到户,商铺进线请问预留多大的管线和开关?另外计算总负荷时是按面积估算还是...
简述饮食场所的安全消防措施
答:
7、具有卡拉OK功能的
餐厅
属于歌舞娱乐放映游艺场所(5.4.9),具体要求详见:歌舞娱乐放映游艺场所-建筑防火及消防设施要求!8、附建在
商业
建筑中的饮食建筑,其防火分区划分和安全疏散人数计算应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016中商业建筑的相关规定执行。(4.1.3)注:当营业厅内设置
餐饮
场所时,不再属于单纯的...
餐饮
内
配电
间可以在就餐区域吗对吗
答:
可以的。
配电
房建设重要的不是位置问题,而是建设的标准和要求必须规范,是可以在就餐区域设置配电间的。配电室是指带有低压负荷的室内配电场所,主要为低压用户配送电能,设有中压进线。
餐饮配电
安装施工标准
答:
《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013 二、电气标准图集 常用低压
配电
设备安装04D702-1 电缆桥架安装04D701-3 03D301-3 钢导管配线安装 98D301-2硬塑料管配线安装 96D702-2 常用灯具安装 03D501-1~4 防雷与接地安装(2003年合订本含07年局部修改版)02D501-2 等电位联结安装 ...
歺饮厨房三相设备
配电
箱没有漏保
答:
餐饮
厨房三相设备
配电
箱要有漏保。1、三相三线式380V电源供电的电气设备,选用三极三线式剩余电流保护装置。2、三相四线式380V电源供电的电气设备。3、三相设备与单相设备共用的电路应选用四极四线式剩余电流保护装置。
1