答:
1、
高压配电室
宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,
低压配电室
可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。3、
配电所
各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉...
配电房
电气设计
规范
要求有哪些
答:
第6.2.1条
高压配电室
宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;
低压配电室
可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。第6.2.2条变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。第6.2.3条
配电所
各房间经常开启的门、窗,不宜直...
请问
配电房
的面积大小
规范
有规定吗??如果有,是在哪个规范?谢谢
答:
配电房
的面积大小
规范
没有规定。
高压配电室
宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;
低压配电室
可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的配...
高低压配电房
操作流程
答:
低压配电房
操作规程 一、停送电操作必须持有电工证的人员进行,并由一人操作一人监察。二、低压操作人员必须站在绝缘地毯上进行作业,
高压
操作人员必须穿上绝缘靴,戴上绝缘手套等防护用具进行作业。三、停电:(检修倒闸)接到停电操作指令后按下列操作程序进行、1、断低压负荷开关---2、断低压负荷总开关...
高低压配电房
操作流程是什么?
答:
1.在进入
高低压配电房
之前,必须穿戴适当的个人防护装备,包括绝缘胶鞋、手套和安全帽。2.进入配电房后,应仔细检查所有仪表和开关,确保没有异常情况。在确认一切正常后,方可进行配电柜的操作,包括送电和断电。3.送电操作流程:- 从进线端开始,顺序合闸至出线端。- 严格按照配电柜上的操作规程进行...
配电房
建筑设计
规范
是怎样的?
答:
5
高压配电室
宜设不能开启的距室外地坪不低于1.80m 的自然采光窗,
低压配电室
可 设能开启的不临街的自然采光窗;6长度大于7m的配电室应在配电室的两端各设一个出口,长度大于60m时,应增加一个出口;7变压器室、配电室的进出口门应向外开启;8变压器室、配电室等应设置防雨雪和小动物从采光窗、...
高低压配电
柜选择标准高低压配电柜安装
规范
答:
俗称:高低压开关柜或高低压电气成套设备。二、
配电房高低压配电
柜选择1、低压配电柜选择(1)选择合适低压配电柜主要技术,明确详细技术参数低压配电柜选择一般先掌握基本参数,如额定电压(额定绝缘电压交流660V,额定工作电压交流380V)、额定频率50Hz、额定电流(一般不超过4000A)以及对柜体尺寸所占面积了解。最重要关注垂直...
高低压配电房
操作流程
答:
1、进入
配电房
时要穿戴好各种绝缘装备;2、观察配电房的各种仪表及开关,查看是否出现异常情况,等确认准确无误后方可进行配电柜的操作;3、送电操作,从进线端开始到出线端依次合闸,要严格按照配电柜上表明的操作规程来进行合闸,若配电柜上没有明确指示,就必须按照专业电力人士的指示来进行操作;4、...
配电室规范
要求
答:
1、
高低压配电房
是医院的重要场所,实行24小时值班制度;2值班电工须持证上岗并严格执行安全操作规程;3值班电工必须熟练掌握高低压配套设备的操作规程,并严格执行;4密切注意配电屏上的电压表、电流表及功率因素表的指示,严禁变压器和配电设备超载运行;5
高压配电
设备的倒闸操作由值班员按指令单独执行,另一人在场负责监护,...
配电房
设计尺寸大小有
规范
吗?
答:
首先根据各用电设备计算用电量,得出需要多大的变压器几台,并确定供电方式。一般各楼层的
配电
间只要放两组低压柜。但是总配电间又叫变压器室要按供电局设计。变电站(变压器、
高低压
柜)250~300平方米,各楼层配电间5-6平方米即可。这是我所做项目的情况。