00问答网
所有问题
当前搜索:
高压接地线试验周期
高压接地线
几年一检
答:
法律分析:高压接地线的试验周期分五年和四年的:(1)成组接地线直流电阻试验
,五年一试。测量各接线鼻之间的直流电阻,根据不同截面,平均每米的电阻值分别小于规定值。难过试验,能检查出接线鼻和线夹与铜导线之间的接触是否良好。(2)接地绝缘棒的工频耐压试验,
一年一试
。将试验电压加在护环与紧固头之...
高压接地线
几年一检
答:
高压接地线四年或五年一检高压接地线的试验周期分五年和四年的
:(1)成组接地线直流电阻试验,五年一试。测量各接线鼻之间的直流电阻,根据不同截面,平均每米的电阻值分别小于规定值。难过试验,能检查出接线鼻和线夹与铜导线之间的接触是否良好。(2)接地绝缘棒的工频耐压试验,一年一试。将试验电压加...
高压接地
如何检查?
答:
高压接地线检验周期为每五年一次
,检验项目同出厂检验。经试验合格的携带型短路接地线在经受短路后,应根据经受短路电流大小和外观检验判断,一般应予报废,下面一起来具体了解一下高压接地线怎样正确使用吧?1、 高压接地线使用前,应进行外观检查,软铜线有无断头裸露损坏,各处链接是否牢固,如发现软铜线松...
10KV
高压
配电室国家规定检测
周期
是多少?属于强检项目吗?
答:
根据国家《电力设备预防性试验规程》,
配电室各设备检测周期如下:1)高压电气设备预防性试验:10KV室内电气设备每两年试验一次
。2)10KV避雷器每一年试验一次,一般变电所的要求在4月1日—11月30日期间投入运行。3)0.4KV避雷器每年试验一次。4)电力电缆项目:绝缘电阻每一年一次。5)电力变压器项目:...
验电笔、绝缘靴、绝缘手套、绝缘棒
试验周期
、耐压时间有什么规定...
答:
1、验电笔:(试验电压:4/45/95/220/440/580KV)试验周期——1年
;耐压时间——1分钟(500KV/5分钟)2、绝缘靴:(试验电压:2.5/15/25KV)试验周期——6个月;耐压时间——1分钟 3、绝缘手套:(试验电压:2.5/8/20KV)试验周期——6个月;耐压时间——1分钟 4、绝缘棒:(试验电压:...
接地
夹多久检测一次?
答:
根据《电气设备检修完好标准》,变电所接地装置运行标准,接地装置的巡视
周期
为一个月。定期巡视是为了保证电气设备正常运行,及时发现并排除可能存在的安全隐患。在巡视过程中,需要对设备的
接地线
进行检查,包括地线是否松动、脱落、锈蚀、断裂等情况,以及接地电阻是否符合标准。如果发现有异常情况,需要进行...
高压
验电器应每半年进行一次预防性实验吗
答:
高压
验电器应每半年进行一次预防性电气
试验
。高压验电器主要用来检验设备对地电压在1000V以上的高压电气设备。目广泛采用的有发光型、声光型、风车式三种类型。高压验电器一般都是由检测部分(指示器部分或风车)、绝缘部分、握手部分三大部分组成。绝缘部分系指自指示器下部金属衔接螺丝起至罩护环止的部分,...
高压接地
棒的使用方法
答:
6m。携带型短路接地线应妥善保管。每次使用前,均应仔细检查其是否完好,软铜线无祼露,螺母不松脱,否则不得使用。携带型短路接地线检验周期为
每五年一次
,检验项目同出厂检验。经试验合格的携带型短路接地线在经受短路后,应根据经受短路电流大小和外观检验判断,一般应予报废。
怎样使用
高压接地
捧?
答:
携带型短路接地线应妥善保管。每次使用前,均应仔细检查其是否完好,软铜线无祼露,螺母不松脱,否则不得使用。携带型短路接地线检验周期为
每五年一次
,检验项目同出厂检验。经试验合格的携带型短路接地线在经受短路后,应根据经受短路电流大小和外观检验判断,一般应予报废。铜线为电解铜优质材料制作。
高压
电缆做耐压
试验
是有没有规范,要做YJV22-35KV电缆的耐压测试,有没有...
答:
是当前高电压试验的一种新的方法和潮流,在国内外已经得到广泛的应用。按要求对电缆做交接直流耐压试验;新敷设的电力电缆投入运行3~12个月,一般应做1次直流耐压试验,以后再按正常
周期试验
;除自容式充油电缆线路外,其他电缆线路在停电后投运之前,必须确认电缆的绝缘状况良好。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
其他人还搜
10kv接地线多久检验一次
20kv接地线试验周期及规范
高压接地线检验周期多长时间
接地线的试验周期一般为多久
高压接地线年检周期
电力安全工器具试验周期
35kv接地线试验周期
成套接地线的试验周期
线路用接地线检测周期