00问答网
所有问题
当前搜索:
高压燃气管线安全距离规范
燃气管道安全距离
是多少?
答:
一、《城镇燃气设计规范》
GB50028明确:1、地下燃气管道与电缆之间的垂直距离,:直埋电缆0.5m/电缆在导管内为0.15m
;2、地下燃气管道与直埋电缆之间的水平距离:低压、中压为0.5m/次高压B为1.0m/次高压A为1.5m;3、地下燃气管道与导管内电缆之间的水平距离:低压、中压/次高压B为1.0m/次高压A为...
燃气管道安全距离标准
是什么呢?
答:
地下燃气管道的安全间距与相邻的建筑物类型和燃气管道压力有关:
地下燃气管道与构筑物或相邻管道之间垂直净距应不低于0.15m
,铁路轨底安装的垂直净距应不低于1.2m。地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平净距应不低于0.5m,与铁路路堤坡脚距离应不低于5m。2、室内燃气管道安全距离 根据室内...
高压燃气管道安全距离
答:
按照《城镇燃气设计规范》(GB50028-93)的规定,
高压燃气管道距建筑物的基础的距离分别为不小于4米(介质压力0.4至0.8Mpa)和不小于6米(介质压力0.8至1.6Mpa
);距街树的距离不小于1.2米;距铁路钢轨不小于5米;距有轨电车钢轨不小于2米;距其它道路的距离无规定。
燃气管道
与强电管道之间的
安全距离
是多少?
答:
燃气管道
与电力设施的
安全
间距在《城镇燃气设计
规范
》GB50028中有明确
规定
。首先,对于地下燃气管道与电缆,直埋时的垂直
距离
,直埋电缆与燃气管道的间距为0.5米,若电缆在导管内,间距则降低至0.15米。水平距离方面,低压和中压燃气管道与直埋电缆的水平间距为0.5米,次
高压
B为1.0米,次高压A则为1....
高压
电线与地下
燃气管道安全距离
是多少?什么
规范
能查到?
答:
5m
。民用建筑室内水平燃气干管不得暗埋在地下土层或地面混凝土内;室内水平干管和立管不得穿过易燃易爆品仓库、配电间、电缆沟、烟道和风道等地方;室内燃气立管宜明敷,也可设在便于安装检修的管道竖井内。宜设在厨房、走廊、对外敞开通风良好的楼梯间、阳台等处。不得敷设在卧室、浴室或厕所中。
天然气管道安全距离规定
答:
1. 地下
天然气管道
与建筑基础的
安全距离
要求:- 低压管道至少0.7米;- 中压管道(<2公斤)至少1米,中压管道(<4公斤)至少1.5米;- 具体
规定
请参照GB 50028-2020表6.3.3-1。2.
高压
地下管道与建筑物之间的安全距离:- 一二级地区(80个建筑以下)建筑物间距在11米至79米之间;- 三级地区...
燃气管道
与电线的
安全距离
是多少?
答:
一、《城 镇 燃 气 设 计
规 范
》GB 50028-2006 6.3.15沿建筑物外墙的
燃气管道
距住宅或公共建筑物中不应敷设燃气管道的房间门、窗洞口的净距:中压管道不应小于0.5m,低压管道不应小于0.3m。燃气管道距生产厂房建筑物门、窗洞口的净距不限;与架空电力线电压3KV以下 最小垂直净距1.5米;与...
燃气管道安全距离
是多少?
答:
以下是中压燃气管道的常规守则:1.
燃气管道安全
间距:当A 0.2<P≤0.4,燃气管道应与给水管水平净距0.5m、与街树(至树中心)水平净距0.75m、与有轨电车铁轨水平净距2.0m、与铁路路堤坡脚水平净距5.0m等。当B 0.01≤P≤0.2,燃气管道应与给水管水平净距0.5m、与街树(至树中心)水平净距...
燃气管道
与电力
管道安全距离
要求?
答:
通常要求在300mm以上。垂直距离:当
燃气管道
和电力管道垂直交叉时,也需要保持一定的
安全距离
。具体的要求取决于地区的
规定
,通常要求在500mm以上。隔离措施:在燃气管道和电力管道交叉的地方,需要采取隔离措施,如使用隔离板或隔离管等,以确保两者之间的安全间隔。
高压
电线与地下
燃气管道安全距离
是多少?什么
规范
能查到?
答:
高压
电线与地下
燃气管道安全距离
根据不同的燃气管道压力查询GB 50187-2012,水平间距见表8.2.10 在1米或大于35kV的电柱是2米。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
燃气高压阀室与电力管道距离
燃气管道安全距离规范
燃气管道与高压线安全距离
高压燃气管道施工安全距离
燃气管道与房屋距离规定
高压燃气站与电力安全距离
高压燃气管线与电力线的距离
室外燃气管安装安全距离
天然气调压站安全距离规范