00问答网
所有问题
当前搜索:
高压10kv安全距离是多少
10kv高压
线与房屋的
安全距离是多少
?
答:
1千伏以下线路水平安全距离为1.0米;
1-10千伏线路水平安全距离为1.5米
;35千伏线路水平安全距离为3.0米;66-110千伏线路水平安全距离为4.0米;154-220千伏线路水平安全距离为5.0米;330千伏线路水平安全距离为6.0米;500千伏线路水平安全距离为8.5米。各级电压线路在最大计算弧垂情况下距建筑物的...
10kv高压
线
安全距离
答:
安全距离要求为500kV:5m;220kV:3m;110kV:1.5m;35kV:1m;
10kV:0.7m
;变配电设备安全距离指带电体与其他带电体、接地体、各种遮栏等设施之间的最小允许距离。检修安全距离指工作人员进行设备维护检修时与设备带电部分间的最小允许距离。10KV电力线路与居民区及工矿企业地区的安全距离为
6.5米
;...
高压10KV距离
建筑物的水平
安全距离是多少
米
答:
您好,各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,
1-10千伏距离建筑物的水平安全距离为5米
;导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下,裸导线不应小于3m,绝缘导线不应小于2.5m。如有用电问题建议可拨打致电95598供电服务热线,24小时向用户提供用电业务咨询、电量电费查询、停电信息、故障报修、投诉...
10千伏
高压
线离地
安全距离是多少
?
答:
10千伏高压线离地安全距离是:通过居民区不小于6.5米,通过非居民区不小于5.5米
。线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于下列数值:1、低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米。2、中压线路(6-10kV)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-...
10千伏
高压
线
安全距离
答:
10千伏高压线安全距离是6m
。其余千伏的安全距离:1. 1kV以下高压线的安全距离为4米;2. 35-110kV高压线的安全距离为8米;3. 154-220kV高压线的安全距离为10米;4. 350-500kV高压线的安全距离为15米。
国家规定10千伏的
高压
线距地面高多
是多少
?
答:
国家规范规定10千伏高压线距地面安全距离如下:最大计算弧垂情况下的安全距离为:人口密集地区地面至少
6.5米
,人口稀少地区地面至少5.5米,交通困难地区地面至少4.5米。
10千伏
高压
,室内室外
安全距离
各
是多少
?(时间:夏天雨季)
答:
110kV:1.5m 35kV:1m
10kV:0.7m
10kV线路在各种环境中的对地安全距离 10KV电力线路与居民区及工矿企业地区的安全距离为
6.5米
; 非居民区,但是有行人和车辆通过的安全距离为5.5米; 交通困难地区的安全距离为4.5; 公路路面的安全距离7米; 铁道轨顶的安全距离为7.5米; 通航河道最高水面的...
在邻近或交叉其他电力线工作的
安全距离
:
10KV
、35KV、1
10KV
、220KV、500...
答:
10kV
及以下距离0.7米;35kV距离1米;1
10kV距离
1.5米;220kV距离3米;500kV距离5米。安全间距是指在带电体与地面之间,带电体与其他设施、设备之间,带电体与带电体之问保持的一定
安全距离
,简称间距。设置安全间距的目的是:防止人体触及或接近带电体造成触电事故;防止车辆或其他物体碰撞或过分接近...
10kV高压
线的
安全距离是多少
?
答:
电压等级为10kV的设备不停电时的安全距离是0.7米。这是交流电压的最小安全距离。第一种安全距离:设备不停电时的安全距离,其规定数值如下:
10kV及以下一0.7m
,35kV—1.0m,l10KV一1.5m,220kV一3.0m,500kV一5.0m。第二种安全距离:工作人员工作中正常活动范围内和带电设备的安全距离,它考虑...
1
10kV
、35kV、
10kV
、6kV线路
安全距离
答:
35kV、
10kV
、6kV线路
安全距离
如下:与距建筑物的水平安全距离分别是:4.0米、3.0米、1.5米、1.5米。民居建筑所处位置的磁感应强度<100微特斯拉,就满足建设标准。经过测算,分别是:8米、8米、6米、6米。
高压
输电在城市一般采用带绝缘层的电缆地下传输,在野外常采用铁塔承载的架空线方式传输。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
带皮10千伏高压线安全距离
10kv高压室安全距离是多少米
10千伏高压线离房屋安全距离
高压线10千伏安全距离
10kv高压线有皮安全距离是多少
10kv高压电缆安全距离标准
10千伏高压柜的内部原理
10千伏高压线是几根线
高压10kv盘柜安全距离是多少