00问答网
所有问题
当前搜索:
高层剪力墙一般多厚
剪力墙
的
厚度
有什么要求?
答:
1、剪力墙结构 一、二级抗震等级的剪力墙厚度,
不应小于160mm,且不应小于层高的1/20
;底部加强部位的墙厚,不宜小于200mm,且不宜小于层高的1/16;当墙端无端柱或翼墙时,墙厚不宜小于层高的1/12。对三、四级抗震等级,不应小于140mm,且不应小于层高的1/25。2、框架-剪力墙结构及筒体结构...
高层
承重
墙厚度
介绍?
答:
针对不同的
高层
承重墙的规定,我国规定的内容如下:高层住宅
一般
上采用钢筋混凝土剪力墙结构,
剪力墙厚度
要根据建筑物高度及所处地区的抗震设防烈度确定,一般上20层以下的高层,200毫米厚的剪力墙就够了,超过20层的建筑,位于建筑底部的几层就需要加强,一般上采用250毫米厚的剪力墙。高层承重墙施工注意...
高层
住宅楼的
墙体厚度一般
是
多少
呢?
答:
~外墙而言从前所谓240 370 甚至490 都是实心砖的的砌法而来的 没有考虑保温隔热等 现在的框架填充墙所用的也不一样 我们这边190的空心砌块比较常见 然后加上保温材料比如苯板岩棉之类的就得按照节能计算和地方常规经验确定了 内墙 砖墙240的有 承重么 200 180 120 100 比较常见 甚...
剪力墙
布置及尺寸原则?
答:
剪力墙折算厚度即该楼层的剪力墙混凝土体积与楼层的结构面积之比值。
12层左右小高层结构的标准层剪力墙折算厚度控制在90~100mm左右
;当为18层左右时,控制在120~130mm左右;当为25层左右时,控制在140~150mm左右。三、剪力墙厚度 原则上控制为200mm。剪力墙长度原则上大于等于1600mm(满足超过短肢墙规...
高层
建筑
剪力墙
的高厚比
一般
是
多少
答:
剪力墙的厚度不应小于160mm,且不应小于层高的1/20
,其底部加强部位的墙厚,不应小于200mm,且不应小于层高的1/16。筒体底部加强部位及其以上一层不应改变墙体厚度。剪力墙结构体系,有很好的承载能力,而且有很好的整体性和空间作用,比框架结构有更好的抗侧力能力,因此,可建造较高的建筑物。
一般剪力墙厚多少
呀
答:
例如5~15层的
剪力墙
结构,
一般
墙肢在重力荷载代表值作用下轴压比都小于0.2,电算结果墙体往往只需要构造配筋,但只因底部功能要求3.9m层高,
墙厚
就得240mm,若业主要求室内视野开阔,不设外纵墙,横墙朝外端头不允许带翼墙或端柱时,当层高3》5~4.2m时,则墙厚需要320~350mm,显然不合理。所...
1楼2楼比33楼的
剪力墙厚多少
答:
不小于0.16米。
剪力墙厚度
通常不小于0.16米,但要根据室内楼板高度为准,剪力墙厚度不应小于楼板高度的1/20。此外,在剪力墙底部的加强位置,墙体的厚度不能低于200mm。剪力墙又称抗风墙、
抗震墙
或结构墙,是房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载和竖向荷载(重力)的墙体。
剪力墙厚度一般
是
多少
?
答:
需要通过设计计算得出:底层柱最大750*750,顶层柱不小于400×450;采用C60混凝土,
剪力墙厚
300、200。柱子是建筑物中用以支承栋梁桁架的长条形构件。工程结构中主要承受压力,有时也同时承受弯矩的竖向杆件,用以支承梁、桁架、楼板等。剪力墙(shear wall)又称抗风墙、
抗震墙
或结构墙。房屋或构筑物中...
高层
建筑结构
剪力墙
截面尺寸要求?
答:
1、按一、二级抗震等级设计的
剪力墙
的截面
厚度
,底部加强部位不应小于层高或剪力墙无支长度的1/16,且不应小于200mm;其他部位不应小于层高或剪力墙无支长度的1/20,且不应小于160mm.当为无端柱或翼墙的一字形剪力墙时,其底部加强部位截面厚度尚不应小于层高的1/12;其他部位尚不应小于层高的1/15...
18层的
高层
是纯
剪力墙
结构,那么墙体的
厚度
是
多少
,山墙的厚度又是多少...
答:
外墙
一般
是200,也有250的,内墙200的也有180的,山墙属于外墙;下水管直径110mm,上水管入户的管道直径25mm。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
33层高层剪力墙厚度
多层剪力墙厚度
33层剪力墙多厚
高层核心筒剪力墙厚度
电梯间剪力墙多厚
高层住宅剪力墙厚度
剪力墙有多厚
34层住宅各层剪力墙厚度表
超高层建筑核心筒剪力墙厚度