00问答网
所有问题
当前搜索:
高电压实验时接地杆应该使用
高电压实验时接地杆使用
的接地线
应使用
什么
答:
普通带绝缘层的多股铝线。普通带绝缘层的多股铝线由多股铝线组成,外层包裹绝缘层,具有较高的电气性能和耐久性,能够有效地保护设备和人身安全,所以在
高电压实验时接地杆
使用的接地线
应使用
普通带绝缘层的多股铝线。
高电压实验接地杆使用
的接地线
应使用
什么线
答:
高电压实验接地杆使用的接地线应使用裸铜线
。具体做法是:装设和拆除接地线时,必须有两人进行。当验明设备确无电压后,应立即将检修设备接地,并将三相短路。装设和拆除接地线均应使用绝缘棒并戴绝缘手套。装设接地线必须先接接地端,后接导体端,必须接触牢固。拆除接地线的顺序与装设接地线相反。接...
高电压实验时接地杆使用
的接地线
应使用
什么
答:
金属的。铜或铝有较好的导电性能。接地线应是足够粗厚的,以承受实验中会出现的高电流。在高电压实验中,
接地杆用于将电荷释放到地面
,以确保实验环境的安全。为了连接接地杆和地面,应使用具有良好导电性能的接地线。
高电压实验接地杆使用
的接地线
应使用
什么线
答:
高电压实验接地杆使用的接地线应使用裸铜线,或者包有透明护层的铜线
,目的是为了防止因为接地线断裂引起的危险。
高电压实验接地杆使用
的接地线
应使用
什么线
答:
使用铜线
。在工程建设中,接地线必须是25mm 2以上裸铜软线制成,防止临近带电体产生静电感应触电或误合闸,保证安全之用。高压接地线的制作工艺优良。导线夹、接地夹是采用优质铝合金压铸成型;操作棒采用环氧树脂彩色管,绝缘性能好,强度高、重量轻、色彩鲜明、外表光滑。接地软铜线采用多股优质软铜线...
高电压实验接地杆使用
的接地线
应使用
什么线
答:
答:具体做法是:1.装设和拆除
接地
线时,必须有两人进行。当验明设备确无
电压
后,应立即将检修设备接地,并将三相短路。2.装设和拆除接地线均
应使用
绝缘棒并戴绝缘手套。3.装设接地线必须先接接地端,后接导体端,必须接触牢固。4.拆除接地线的顺序与装设接地线相反 ...
高电压实验接地杆使用
的接地线
应使用
什么线
答:
应当使用
裸铜线,或者包有透明护层的铜线,目的是为了防止因为
接地
线断裂引起的危险
核相仪
使用
方法和注意事项
答:
①高压核相仪
使用时
,因带电作业,故接地线要牢固、可靠,(低压可不
使用接地
线)必须按照电业安全工作规程有关规定进行,绝缘
杆要
定期做安全检查,以保证人身设备安全。②高压核相仪用完后,放进盒内要妥善保管,保证通风干燥,以免受潮和化学腐蚀,以备再用。③要按不同等级的
使用电压
,选用合适等级的...
电工安全用具的种类及其用途和正确
使用
方法
答:
(1)
使用时
绝缘夹钳不允许装
接地
线。(2)在潮湿天气只能使用专用的防雨绝缘夹钳。(3)绝缘夹钳应保存在特制的箱子内,以防受潮。(4)绝缘夹钳应定期进行试验,试验方法同绝缘棒,试验周期为一年,10~35kv夹钳
实验时
施加三倍线
电压
,220v夹钳施加400v电压,110v夹钳施加260电压。3、绝缘鞋、靴防止跨步...
直流高压发生器仪器接线的正确步骤是什么?
答:
1.
使用
前检查测试仪的完整性。电缆无开路和短路,设备无损坏。2.将DC高压发生器底盘和双压管放在合适的位置,分别连接电源线、电缆和地线。保护地线、工作地线和放电棒
地线应
分别连接到试样的地线(即某一点的地线)。禁止将所有
接地
线串联。因此,一般采用DHV专用接地线。3.直流高压发生器电源开关应延时...