00问答网
所有问题
当前搜索:
高频雷达液位计怎么调试
雷达液位计
参数设定
答:
必须设定以下几个参数才能保证雷达液位计的测量精确可靠:(1)选择显示功能,是显示液位还是距离。
(2)选择显示长度的单位。(3)输入检测罐的高度。(4)输入死区间隔,等于法兰的底部到液位之间的间隔。(5)输入天线的型号和天线延伸段的长度。(6)选择显示电流输入功能。输出对应电流输入值的检测范围...
液位计
需要做什么
调试
?
答:
液位计需要进行以下几个方面的调试:1. 机械安装调试:对于机械液位计
,需要进行正确安装、调整液位计位置、校准指示器等操作,确保其可靠、准确地测量液位。2.
电气连接调试
:对于电气液位计,需要检查电源和信号等连接是否正确,确保设备电气部分正常工作。3.
传感器校正调试
:液位计的传感器需要进行校正,...
e+h
雷达液位计
设置
答:
首先对液位“L”和距离“D”与实际人工检尺数值进行比较,若存在误差,
选择菜单“051”中“手动”选项,然后在菜单“052”中输入抑制范围
,抑制范围必须在实际液位前0.5 米结束,根据已知的空罐值E,则抑制范围为:E-L(实际液位)-0.5 m,zui后在菜单“053”中启动干扰回波抑制,在抑制过程中,...
雷达液位计
测量有误差,而且在空管时发生跳变什么原因,
如何
解决
答:
首先,
在使用雷达物位计的时候一定要注意测量范围
,超范围工作不仅得不到准确的测量数据,还有可能对雷达物位计造成损伤。对测量的范围要从光波触碰到的罐底开始计算,如果储蓄罐比较特殊,底部呈现凹状,这个时候物位低于计算点,是无法进行测量的。其次,在对低介电常数介质进行测量的时候,如果它的物位...
E+H
雷达液位计
回波质量只有8分贝,液位高了显示就跳动
怎么
解决?
答:
合理的设置阻尼时间就可以让它不太跳
。
当液位升高或者降低的时候,液面波动时间长,所以跳动的时间也长,阻尼时间设定在5左右
。谈一切条件,前提就是你的液位计安装和设置是否正确,任何一个环节不合适都有可能造成烦恼。回波不好的原因很多。例如蒸汽,安装位置,等等,当然也有可能是仪表本身出了问题。
导波
雷达液位计
工作原理
答:
导波雷达液位计是依据时域反射原理为基础
的雷达液位计
,导波雷达物位计发出
高频
脉冲沿着导波组件传播,当雷达波遇到被测介质时,由于介电常数发生突变,引起部分脉冲波的反射,并沿着导波组件还回。由于雷达波的传输速度是恒定的,所以雷达物位计只要计算出发射与接收雷达波的时间间隔,就可以计算出液位空高...
雷达液位计
高位调整和低位调整是什么意思?有什么区别?
答:
雷达液位计
是从上往下测量的。这时罐顶要空多少是“满”,下面多远才是“零”,出厂时是无法确定的。要在使用前根据需要调整确定,即高位调整和低位调整。
雷达液位计
注意事项
答:
需注意清除罐壁上
的
黏附物,并进行虚假回波存储。在选型DEC-LEDC系列导波
雷达液位计
时,要考虑应用范围、测量范围、过程连接、温度压力限制、精度、频率范围、防护等级以及信号输出。这些仪表适用于液体、粉料和固体颗粒,具有非接触、耐高温高压、稳定可靠等优点,并支持多种安装方式和
调试
手段。
液位计
波动大
怎么
回事
答:
磁浮式、压力式、超声波、声呐波,磁翻板、
雷达
等。造成
液位计
波动大的原因:1、信号传输线路有干扰,特别是有变频设备的在附近的时候 ,一定会有规律性的波动。2、超声波和雷达物位计探头表面凝结水会导致波动。解决办法:1、加大阻尼时间。2、将信号线屏蔽层有效的接地。
平顶锥底储罐
的雷达液位计
最大量程和最小量程
怎样
设定?
答:
仍能够正常测量液位高度。最小量程的设定需要考虑储罐的实际情况,包括储罐的容积、液体的密度、液位高度等因素。在设定最大量程和最小量程时,需要根据实际情况进行调整,以确保
雷达液位计的
测量精度和可靠性。同时,还需要定期对雷达液位计进行校准和维护,以确保其正常运行。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
雷达液位计液位测量调试
雷达液位计不准怎么调
古大雷达液位计调试
雷达液位计滤波设置
雷达液位计怎么校准
超声波液位计不准怎么调整
球头雷达液位计参数设置
3051雷达液位计怎么调试的
液位计正确调试方法