10KV的PT参数详解
在
10KV
系统中
PT
的变比是10/根号3;0.1/根号3;0.1/3这是什么意思?_百度...
答:
10KV是指线电压为10KV,10/根号3是相电压
。PT的二次电压是100V(即0.1KV)。0.1/根号3是二次侧的相电压。
10KV
系统中
PT
柜二次侧测得电压62V,请问此时对应的一次侧电压是多少...
答:
一次测电压10kV,电压互感器(PT)二次测电压额定为100V,即0.1kV,所以PT的变比为:10/0.1=100
,其中10kV和0.1kV指的都是线电压。即U1/U2=k=100。二次侧电压为62V,没有说明是相电压、还是线电压。如果是线电压,那么一次侧电压为:62×100=6200V=6.2kV,线电压太低了可能不正确。如果是...
10KV
配变如何设计CT,
PT
,无功补偿
答:
CT按系统总电流选择,
PT
按系统电压选择(
10KV
选择10KV/100V),无功补偿装置严格的说应该按系统的实际无功选择,在没有资料的情况下,一般选择在变压器容量的30-40%。
10Kv
二次电压40v,一次
pt
电压如何计算?
答:
10kv的pt
标准是10kv/100V,如果输出为40v,那一次测电压就是40×100=4000v。100是10kv/100v的倍率。
10kv高压
计量接线图中
PT
和CT是什么意思
答:
在10KV高压计量接线图中,PT和CT表示两种互感器的线圈。PT是电压互感器。CT是电流互感器。
PT: 即电压互感器是电压高时,起保护的装置
。CT主要是电流测量。
10KV
线路发生断线接地时
PT
开口三角的电压是多少?
答:
在不接地系统中,当一相线路发生完全接地时,
PT
开口三角电压应为100V。因为PT变比开口三角那组就是10000/根号3比100/3 因为要求单相接地的时候 零序电压显示为100V 易于记忆 大接地的时候由于中性点电位固定为0,所以1相金属性接地以后Uo=-Ua=100V(变比一相就是100V)小接地中(
10KV
系统),地电...
10kv高压
柜的上
pt
,有两个绕组,一个100v,一个220v,外接交流220v备用电源...
答:
而
10kV 的
量程应该是 AC12kV ,他也是通过
PT
二次电压折算的。你说的 “电压表100/220的。” 应该是适用 100 / 220 通用。可以推断 是一个直流电压表,当然显示的是直流电压 === 前方高能 === 1、备用电源通220v电时,电压表应该显示多少? (显示多少V)前面推断出是显示直流电压,那...
10KV
不接地系统中
的PT
中性点电压受到绝缘强度的要求不能太高,一般是...
答:
10KV
除1.732乘1.414,35KV除1.7321.414就是
PT
中性点的绝缘强度要比此高一点就可以了
10KV高压
配电室,
PT
比为100,CT比为40,请问怎么计算功率
答:
功率表实际测量电压为100V、测量电流为5A,功率表测得功率乘以100再乘以40即为实际功率。有的功率表盘直接就按乘以
PT
变比和CT变比而刻画的,就可以直读一次功率值而不需要换算了。
我是初学者,想问一下
10KV的
柜中
PT
是10/0.1KV,那整套10KV柜中二次电压...
答:
是的。一般的电压互感器的二次侧都是
10
0V(0.1
KV
)。那么所带的控制、保护、测量、信号等元件的电压都是100V。