00问答网
所有问题
当前搜索:
10kV变压器与高压柜之间电缆
我要从
10KV高压
环柜上接一个400KVA的
变压器
,请问应选用多大规格的高压...
答:
根据400KVA
变压器
,从
高压柜
到变压器的供电距离,大概只有几米或者几十米远,根据
10KV
/0.4KV的变压器的高压电流是;400×0.0577≈23.1(A),可以选择16㎜²-25㎜²的铜芯高压
电缆线
,但是,目前的工程项目小变压器一般也选择是35㎜² 的。注意高压电缆线。
请教:
10kV
变电所中
高压
进线
电缆
如何选择?
答:
回答:按一台
变压器
容量选择就可以了。计算10KV电流和0.4KV电流公式都一样,只是电压不同选择
10KV电缆
,一般需要按照热稳定选择,不是按照计算电流。 电缆(electric cable;power cable):通常是由几根或几组导线组成。 定义1:由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将电力或信息从一处传输到另一处...
10kV
变电室内
高压电缆
(
高压柜
至
变压器
),变压器总容量为5030kVA,两根3*...
答:
I=5030/(1.73205*10.0)=290.4A。如果不考虑机械强度,2根3*150的铝
电缆
绝对没有问题。
10KV
厂变
高压
开关柜直接接到
变压器
其
电缆
最大长度允许多少?
答:
《30m 一般可直接连接
变压器
《150m加负荷柜(隔离开关,熔断器)>150m需要加中置柜(隔离开关,断路器)
10kv高压柜
与干变
之间
是400米
10kv电缆
,高压柜里开关下口有1组避雷器...
答:
实际运用中没发现两边都加避雷器的案例。我认为也是没有必要的。具体为何这样,个人认为可能是主要是为了保护电源侧的开关和母线,而不是负荷侧配变。且负荷侧的配变受雷击的可能性并不会因为装设了避雷器而降低多少。
10kV变压器
用多大
电缆
答:
(假设高压端是
10KV
电压)4000KVA
变压器高压
端要100平方毫米
电缆
,约400A的电流。4000KVA,电压是10KV,电流是4000÷10=400A 按导线载流量4A/MM²计算 400÷4=100(平方毫米)
10KV
2500KVA
变压器高压
侧
电缆
用什么规格?
答:
2500KVA变
高压
侧电流144.34A,不考虑环境因素,选择95mm2的就可以,这是短距离。如果有点远的话还要经过户外穿管直埋等条件,可以放大到120mm2就可以。
变压器与高压柜之间
连接有零钱和地线吗?
答:
变压器和高压柜之间
,一般采用
高压电缆
输送电源,对于三相变压器,高压电缆一般采用带铠装层的三芯导线,铠装层和三相导线的铜屏蔽层均作为接地线。不存在零线这种叫法。
高压
开关
柜和变压器之间
怎么连接的?用
电缆
吗?
答:
母联
柜
内装设母线联络开关。两段母线
之间
的联络开关及其电流互感器装在这个柜体中,起到将两段母线断开或者链接的作用;进线柜指从外部电源引入的第一个开关柜,一般都装有进线开关来开合电源,向进线柜后面的馈线柜提供电源;馈线柜用于向用户供电的开关柜,内部一般装有开关和相关的保护。由进线柜...
10kV
A开关
柜
到
变压器电缆
最长不得超过多少米?
答:
电缆
越长,
缆线
的电阻越大,电容效应越大,只要对保护及压降没有影响多长都可以,没有要求。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
1000变压器高压侧用多大电缆
800kva变压器高压用多大电缆
1600变压器高压用多粗的电缆
高压电缆线径与变压器容量
2500变压器高压电缆
变压器容量高压电缆配电表
70高压电缆能带多大变压器
1000kva变压器用多大电缆
变压器高压侧电缆