答:
变压器的容量(功率容量)是多少,决定10kv的线路最大可载电流。
计算方式:I=P/Ue/√3/cosφ/η I→电动机额定电流
;P→电动机额定功率;Ue→电动机额定电压;√3→约等于1.732;cosφ→电动机功率因数,约等于0.8-0.9;η→电动机效率,约等于0.9;根据公式求所指电动机的额定电流:140000...
10千伏线路能带多大
功率
答:
10kV线路的允许容量约6MVA,计算可知其线路允许电流大约340A。
负荷计算公式:功率=1.732乘以10kv乘以电流
。根据相关规范(GB50293-1999),10KV线路转接容量应不大于15000KVA,按P=1.732 X U X I计算,I=15000KVA/10KV 1.732=866A。其实该容量还和负荷侧用电负荷及10KV线路的导线线径有关。10kv的...
10kv
电机额定
电流
多大?
答:
电压10kV电机功率是1400kW的额定电流是85.09A。
计算如下:因为P=√3×U×I×COSφ,所以I=P÷﹙√3×U×COSφ﹚其中
,I→电动机额定电流;P→电动机额定功率。根据公式求所指电动机的额定电流:14000000(W)/10000(V)/1.732/0.85/0.9≈85.09(A)...
供电局
10kv
线路的
电流
大概是多少啊
答:
10kv的高压线路所带负荷容量为3000kw至5000kw,
根据负荷计算公式:功率=1.732乘以10kv乘以电流
,可得电流在173A至288A之间。
2300kw,
10kv
高压电机,
电流怎么计算
,电缆怎么选取?
答:
要计算2300千瓦的10千伏高压电机的电流,
我们可以使用电流计算公式:I=P/(1.732×U×cosφ)
。将给定的功率2300000瓦(2300千瓦)和电压10000伏特(10千伏)代入,cosφ取一个典型的功率因数0.78,得到大约170安培的电流(I=2300000/(1.732×10000×0.78)≈170A)。考虑到安全因素,通常较大截面的...
请问
10kv是
多少千瓦?
答:
10kv
等于10千伏,是电压10kw等于10千瓦,是
功率
一个是电压,一个是功率,不能直接换算,要知道
电流是
多少,给出如下
公式
进行换算:P(功率)=U(电压)× I(电流)电压和功率:1、电压是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。其大小等于单位正电荷因受电场力作用从A点移动到B...
10千伏
电流
的
计算公式
答:
P=650 这个650
是什么
负载.是感性负载.容性负载?单纯的
10KV电流计算公式
P=U*I 当然这样算起来的电流时单相的 还得乘以根号3 也就是1.732
10kV
线路最大200的
电流
能承载多少的负荷
答:
10kV
线路最大200A的
电流
能承载2000千瓦的负荷。
计算
方法如下:P=UI=10×200=2000(千瓦)电
功率
=电压U×电流I (假设是炼钢电电炉荷载)
2300kw,
10kv
高压电机,
电流怎么计算
,电缆怎么选取?
答:
电流计算
:I=P/(1.732×U×cosφ)=2300000/(1.732×10000×0.78)≈170(A)较大截面铜芯电线每平方安全载流按3A计:170/3≈57(平方)选3×70平方电缆。
10kv
等于多少千瓦
答:
10kv
表示的是电压的计量方式。电压,也称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量,它的单位是V,伏特。而千瓦是
功率
的单位,符号是kw,它表述的是电的功率。计算方法:在计算电压的时候,U=IR,I表示
电流
,R表示电阻。而功率的
计算公式
,W=UI,U表示电压,I...