答:
——★1、变压器的一次侧,都设计有“分接头”的。以10KV变压器为例,
一次侧上下可以调节500V,即:9500V、10000V、10500V
。——★2、油浸式变压器有两种结构,即有载调压分接头,和无载调压分接头。【干式变压器的调压分接头】设计在变压器表面的高压侧。——★3、调节一次调压分接头时,应切断一...
如何调
10kv变压器
的
电压
答:
以10KV变压器为例,
一次侧上下可以调节500V,即:9500V、10000V、10500V
。一般从双绕组变压器的高压绕组和三绕组变压器的高压绕组及中压绕组引出若干抽头,称它们为分接头。用以切换分接头的装置叫分接开关。变压器次级有中心抽头,对中心抽头来说两端电压绝对值相等,相位相反,任一瞬时均如此。
变压器
如何
调整电压
?
答:
如果高压侧的电压长期处于过高或过低的状态,导致低压侧输出电压过高或过低时,
要通过调整分接开关来调节电压
。这个长期是指十天到半个月。以10kv变400v电力变压器为例,使用无载调压分接开关,开关共分三档,Ⅰ档为10.5kv(绕组圈数最多),其变压比为26.25;Ⅱ档为10kv(额定电压),其变压比为25...
油浸
变压器
调档步骤
答:
1、在油浸式
变压器
的一次侧都有分接开关,额定
电压10kV
的油浸式变压器分接开关的位置是:中间位置是10kV,上下各有一个档位是额定电压的10%位置,就是95000V和105000V,这个开关根据输出电压的高低是可以
调整
的,如果说电压高,应该把分接开关调高到105000V的位置,这样电压就下降了。2、分接开关为了能...
10kv
三相
变压器
哪个档位二次
电压
高?
答:
Ⅰ档最大。Ⅰ档为10.5/0.4KV ,Ⅱ档为10/0.4KV,Ⅲ档为9.5/0.4KV。所以Ⅰ档变比K最大,Ⅲ档变比K最小。二次
电压
等于一次电压除以变比,即U2=U1/K。当运行在Ⅱ档副边电压偏低时,应调至Ⅲ档。当运行副边电压偏高时,应由Ⅱ档调至Ⅰ档。
10KV电力变压器
输出
电压
偏高,该怎么
调整
?
答:
应该
调整变压器
的分接开关,应该将变压器分接开关往数字小的方向调整,如一般配电变压器正常运行时,分接开关在3位置,可以将分接开关调整到2或者1的位置,可以简单计算一下,如果是有载高压可以在运行中调整,如果是无载分接开关需要在停电状态下调整,还要配合相关的试验才行。相反如果输出
电压
低,就往...
变压器10KV
/400V的调压一个问题
答:
你的变压器标准变比是:
10kV
/400V = 100/4,如果副边
电压
是 418V,说明原边电压是 418x100/4 = 10.45kV。
调变压器
档位到10.5kV,这时,变压器变比就变成10.5kV/400V = 105/4。如果,原边电压还是上述计算的10.45kV,则副边电压就变成:10.45kV x 4/105 = 398V。这个电压,就基本回到了...
电力
变压器10KV
/315KVA/400V分接开关调到三档低压侧
电压
输出多少?
答:
电力
变压器10KV
/315KVA/400V分接开关调到三档低压侧
电压
输出如下:这个必须根据电压算调档是为了防止高压进线电压不过高或者过低因为一般用电都是保证低压400V,当高压达到10500V时就必须调到1档从而保证低压有400V当高压只有9500V时就调到3档保证低压400V。电压经过一段距离的运输会有一个压降,所以你变压器...
10kv
/0.4
kv变压器
有几个档位?
电压
偏低时怎么
调节
?
答:
根据GB标准的规定,如果是无载调压
变压器
分接一般有5档,通常为+/-2*2.5%,即高压侧对应的
电压
为:10500V 10250V 10000V 9750V 9500V 如果二次输出电压偏低说明输入电压偏低,即应将电压档位
调整
到9750V或9500V的档位上。
有载调压的
变压器电压调整
幅度为
答:
接通过渡电路,以保证
变压器
不失电,当动触头到达另一档后,再断开过渡电路,
调节
就完成了。有载调压变压器分为7档,一般变压器出厂时,调压开关都在
10kV
档位上,有载调压其调压范围可以达到额定
电压
U1e±15%、110kV及以下的高压线圈,有载调压变压器的调压范围和级数为U1e±3×2.5%。