00问答网
所有问题
当前搜索:
10kv变压器距离民房规定
变压器离
房子国家有
规定
吗
视频时间 00:47
十千伏的
变压器距离
人的住所的安全距离是多少?
答:
朋友,这个是有规定的,
10KV变压器的安装位置离居民住房最小距离不得少有10米
,10KV的电源电压的最小安全距离是70cm。
变压器
与住宅之间的安全
距离
是多少?
答:
1. 根据国家标准GB 50053-94,《10kV及以下变电所设计规范》,
户外油浸式变压器应与任何建筑物保持5米以上的距离
。2. 依据《建筑设计防火规范》GB50016-2006表3.4.1,户外油浸式变压器应与民用建筑保持6米以上的安全距离。3. 考虑电压、散热、噪声、辐射等因素,确定变压器与住宅的安全距离。例如,S1...
10千伏
油侵
变压器
国家
规定离
民建的安全
距离
是多少?
答:
按照国家准则GB50053《10及以下变电所设计规范》限定,
户外油浸式变压器要离任何建筑物5米以上
,按照国家准则《建筑设计防火规范》GB 50016-2006限定,户外油浸式变压器要离民用建筑6米以上,因此露天变压器离居民房的安全距离是至少6米。一般情况下,户外油浸式变压器与住宅的距离宜保持在10米以上比较恰当,...
变压器离
住房的安全
距离
是多少米?高压线横跨住房要间隔多少米?_百度...
答:
对于10KV高压线路来说站在变压器上
距离
高压线的距离最低最低2米。根据《10kV及以下变电所设计规范》(GB50053-94)
规定
:
10kV变压器
无遮栏裸带电部分至地(楼)面之间的最小的电气安全净距为2.7米。变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要...
变压器离
住宅的安全
距离
是多少?
答:
变压器离住宅的安全距离,可以从电压、散热、噪声、辐射等几个方面考虑。 S11-500KVA变压器高压端电压为10kv等级。如果你查政府部门规定的安全距离,对于10kV电压则会有许多个不同的数值;比如0.7米(最小安全距离)、1.5米(电力设施保护要求)、5米(建设工地要求)
、6.5米
(架空线与民房距离)...
10kv变压器离
居民区安全
距离
答:
国家
规定
台架式:变压器离地面不小于2.5米;座地式:护栏(围墙)不得小于2米。距建筑物的水平安全
距离
如下:1千伏以下 1.0米 1-10千伏 1.5米 35千伏 3.0米 66-100千伏 4.0米 154-220千伏 5.0米 330千伏 6.0米 500千伏 8.5米 800千伏 15米以上 因此
10kV变压器距
建筑物(不是居民...
变压器
最少
离
居
民房
不得少于几米
答:
国家
规定10kV
的
变压器距
建筑物的水平
距离
不得低于1.5米。1千伏以下 1.0米 1-
10千伏
1.5米 35千伏 3.0米 66-10千伏 4.0米 154-220千伏 5.0米 330千伏 6.0米 500千伏 8.5米 800千伏 15米以上
变压器距
住房几米合适
答:
一、变压器距住房几米合适 根据我国电磁辐射的相关规定:10千伏—35千伏的变电器,正面至少保持与住房12米以上的距离,侧面应达8米以上;35千伏以上的变电器,正面至少离住房15米以上,侧面应达12米以上;箱式变电站器至少离住房5米以上;
10千伏的电器设备离建筑物距离最少为3米
。二、变压器危害大吗...
变压器 距离
居民生活建筑安全距离是多少
答:
按照国家标准GB 50053-94《
10kv
及以下变电所设计规范》
规定
,户外油浸式变压器要离任何建筑物5米以上。按照国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2006规定,户外油浸式变压器要离民用建筑6米以上,所以露天
变压器离
居民房的安全
距离
是至少6米。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组...