高压柜中pt柜的作用是什么?
答:
PT是电压互感器的简称,高压配电柜的PT柜中,除了
安装
有PT外,另外一般还同时安装有
避雷器
和母线电容器,如下图:避雷器(BL)的作用,就是起到过电压保护的作用,当电网窜入较高的电压干扰时,BL被击穿而将高电压的能量释放到大地;干扰消失,避雷器恢复。与之并联的电容器,根据电容电压不能突变的...
10KV避雷器
怎样
安装
计数器
答:
方法1:不需
安装
,如要安装,将
避雷器
低压接地端并安装一个底座,将记数器接在避雷器与地之端即可。方法:2:首先氧化锌避雷器必须绝缘链接一根25平方的导线,导线上加装
10KV
热缩套管,导线另一头接放电计数器后面的M12螺丝上,放电计数器外壳两个角固定地方打磨处理接地就可以了!不懂发图详细解说!
10KV
带间隙
避雷器
与不带间隙避雷器的应用
答:
1、常见的是
10kV
串联间隙
避雷器
,在通常情况下没有电压施加在避雷器上, 避雷器的抗老化性能更强,有过电压产生时,必须先将间隙击穿,避雷器才能导通,起到限制电压,限制能量的作用。2、不论是否带间隙的避雷器,都必须有良好的接地。提供放电通道。
HY5WR-10/27
避雷器10KV
电容型避雷器
答:
HY5WR-10/27
避雷器
的主要优点包括体积小、重量轻,易于运输和
安装
,特别适合开关柜内使用;整体模压成型结构无气隙,密封性优异,防潮防爆;大爬电距离和耐污性使其在运行维护中表现优秀;其独特的氧化锌电阻片配方,拥有高容量低泄露特性,实测的直流参考电压、方波通流容量和大电流耐受能力均超过国家标...
求
10kV
配电线路防雷与接地规程
答:
一般配电变压器要求100KVA以下为10Ω,100KVA以上为4Ω,
避雷针
为10Ω
避雷器
到变压器的最大允许距离
答:
其他回答 应该是最小距离,35kv 700mm,
10kv
200mm KCYYT456 | 发布于2012-05-18 举报| 评论 0 0 为您推荐: 干式变压器 变压器与避雷器的距离 避雷器型号 变压器
避雷器安装图
避雷器安装距离规程 变压器上的避雷器 变压器台架距离 王巨丰避雷器 避雷器额定电压 避雷器的作用是什么 ...
10kv
架空线路是否必须要安装避雷器?
避雷器安装
位置?是否有国家或相应的...
答:
10kV
架空线路要看线路是在郊区还是城镇,如果是城镇一般在台架上才
安装避雷器
,如果是郊区易受雷区,则在架空线路上多安装防雷针式绝缘子,避雷器基本都放在台架及分歧点位置。SPD前端熔断器应根据避雷器厂家的参数安装。如厂家没有规定,一般选用原则:根据(浪涌保护器的最大保险丝强度A)和(所接入配电...
10KV避雷器
和过电压保护器有什么区别吗?
答:
T型带过电压在线监测仪)但与传统的
避雷器
不同。\x0d\x0a1:避雷器只能是相——地保护(单相保护,每组用三个),过电压保护器可以相——地保护,也可以相——间保护(三相)。\x0d\x0a2:过电压保护器一般
安装
在柜体内,而传统的避雷器既可以安装在柜体内也可以安装在箱体外。
10KV
配电变压器如何确定接线方式
答:
10KV
高压电网采用三相三线中性点不接地系统运行方式。用户变压器供电都选用D/yn11结线方式的中性点直接接地系统运行方式,可实现三相四线制供电。10KV高压电网采用三相三线中性点不接地系统运行方式。全系统的零序电抗(X0)对正序电抗(X1)之比(X0/X1)为正并小于3,零序电阻(RO)对正序电抗(X1) 之比为正...
10KV
一次接线图讲解
答:
设备自身状态的反馈线,对外部设备的控制线和电源线等。
10KV
一次接线额定电压12KV,三相交流50Hz的户外高压开关设备,是引进瑞士ABB公司技术结合国内行业发展状态、生产能力开发制造的产品。该产品总体结构为开关本体与操动机构一体
安装
的形式,采用复合绝缘结构,无污染、无爆炸危险、绝缘水平高。