10kv1250kvA变压器定值计算
变压器1250kVA
额定电流是多少?
答:
变压器容量为1250KVA额定电流计算如下:(1)一次侧10kv,
那么一次额定电流计算公式为S=根号3*U*I。 I=1250000/(10000*1.732)=72A
,所以一次额定电流是72A。(2)二次侧若电压为400V,那么计算公式为I=1250000/(400*1.732)=1804A,所以二次电流是1804A。
1250KVA变压器
,高压CT100/5,保护
定值
过流,速断多少?
答:
是
10kV
/0.4kV
变压器
吗?I=S/√3U=
1250
/1.732×10=1250/17.32=72.17A,过流
定值
可取In=72.17A,时间=3S,速断取400%In=72.17×400%=288.68A,时间=0.02s,假如取二次值 72.17/(100/5)=3.61A,时间3s 288.68/20=14.43A,时间0.02s。
安装
1250kVA变压器
,电缆用多大的?
答:
安装
1250kVA变压器
,
10KV
高压电缆用32平方毫米的铜芯电缆。根据三相四线制功率
计算
公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=1250000÷(1.732×10000×0.85)=84.91(安培)查安全载流量表,得35平方毫米电缆对应的电流是95安培 所以粗略计算高压电缆截面积=84.91×...
10千伏2台
1250千伏安
的
变压器
,其配电室内进线保护怎么
计算
?变压器保护...
答:
(S*0.057)/CT变比*Kx —— 其中S指
变压器
的视在功率,就是
1250KVA
,高压侧的CT变比值,比如150/5,也就是30,Kx是系数,也就是下面的7和1.3。(高压侧电流/CT变比)*7,这是电流速断的
计算
方法,因为速断保护是一种短路电流的保护,因为短路电流很不好计算,所以只能取5-10倍的额定电流...
变压器
负载怎么
计算
答:
1250kva变压器
负载容量计算公式:1、1250kVA是变压器的视在功率,可以包括有功功率和无功功率。2、就看的负载性质了。是电阻、电感、电容性负载 3、如果功率因素是0.8。那么它最大可以带1250(kVA)*0.8=1000(kW)的有功功率。和1250(kVA)*0.2=250千乏的无功功率。含义 如果以βm来
计算变压器
容量...
知道了
变压器
低压侧的变比,容量,请问
怎么算
整
定值
?
答:
变压器
速断保护整
定值
:一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路电流,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流;二、躲过变压器空载合闸时的励磁涌流,一般取3~5~倍保护安装侧的额定电流。过流保护与上述一致。
1250
微机保护
定值
范围多大
答:
108A。
1250KVA的变压器10KV
侧的额定电流是72.17A 选择高压熔丝我们一般按照1.5倍到2倍的额定选取,主要用于短路保护,过流和其他保护可以用微机保护,所以72.17*1.5=108A 选择高压熔丝的时候可以选择110A-150A的就可以满足要求。
变压器
瓦数
计算
答:
那么它最大可以带
1250
(
kVA
)*0.8=1000(kW)的有功功率。和1250(kVA)*0.2=250千乏的无功功率。4、如果是纯电阻负载(在理想的情况下)。那就可以1250千瓦的有功功率
10kv变压器
的容量是多少(
计算
公式怎么写):变压器容量是一个
定值
,在变压器铭牌上就有明确的数据。那跟
10KV
或35KV什么的没关系.跟...
10kv
保护
定值计算
口诀是什么?
答:
10kv
保护
定值计算
口诀如下:1、只设一套,按最大运行方式
计算定值
,按最小运行方式校验灵敏度(保护范围末端,灵敏度KL≥1.5,速断KL≥2,近后备KL≥1.25,远后备保护KL≥1.2)。2、按躲过线路上配电
变压器
二次侧最大短路电流整定。实际计算时,可按距保护安装处较近的线路最大变压器低压侧故障整...
谁知道
10KV变压器
和电动机
定值计算
公式?个人总结经验的那种
答:
油浸
变压器
:1、瓦斯保护,重瓦斯流速整定为0.6~1.0米/秒。2、过流保护,整定电流Id=1.2Ie/Kf 动作时间比二次侧保护长0.5秒。3、速断保护、Id=1.3Idl (1.3倍的变压器低压母线三相短路电流)4、过负荷保护,取1.05到1.1倍的额定电流。 注:如用感应型电流继电器可靠系数要比上述取...