如何在
10kV
配电所看懂一次图和二次图
答:
先要看懂一次图中的各种符号代表的
电气
元件,不行就拿着图纸去对照实物。图纸上的连线就是实物的连线,只不过图纸是单线图,而实际是三线。读图时要从高压进线开始,了解有几条进线,母线的接线方式,有几台变压器,在看低压回路的接线方式等。二次图纸稍微繁杂一点,要理清三条线,一是直流控制操作...
1
10kv
降压
变电站
课程
设计
答:
第3.6.1条
变电所
的照明
设计
,应符合现行国家标准《工业企业照明设计标准》的要求。第3.6.2条 在控制室、屋内配电装置室、蓄电池室及屋内主要通道等处,应装设事故照明。第3.6.3条 照明设备的安装位置,应便于维修。屋外配电装置的照明,可利用配电装置构架装设照明器,但应符合现行国家标准《...
有关1
10kv变电站电气
部分
设计
答:
进线 :箭头向内 出线:箭头向外 回路数按要求增减,实现本期、虚线预留(最终-本期)进线4回 只4回进线 进出线4回 进线、出线合计共4回 本期4回 本期工程只建设4回,其余为预留
110千伏
变电站电气设计
(一次部分)
答:
根据“1
10KV
侧 近期2回(架空),远期2回 35KV侧 近期4回,远期2回
10KV
侧 近期12回(电缆),远期2回”可知,三个电压等级都用单母分段 根据“35KV侧 最大50MW 10KV侧 最大20MW” (50+20)/0.85=82.4MVA 选择2台 63MVA主变 根据“系统110KV母线短路容量2800MVA”可算出...
1
10kv变电站电气
一次部分怎么
设计
答:
硬母线要校验电动力 5、屋内外配电装置
设计
110kV、35kV配电装置可采用户外常规布置,
10kV
可采用户内开关柜形式。设备之间布置形式、
电气
安装距离,检修道路、主控室、配电室,可参照《国家电网公司输
变电
工程典型设计》的图纸 6、继电保护的配置 参照《电力系统继电保护》和《电力装置的继电保护和自动装置...
对
10kV变电所
的接地有哪些要求?
答:
对接地装置有下列要求:①、室内角钢基础及支架要用截面不小于 25 × 4mm2 的扁钢相连接做接地干线,然后引出户外,与户外接地装置连接;②、接地体应距离变(配)
电所
墙壁三米以外,接地体长度为 2.5 米,两根接地体间距离以5米为宜;③、接地网形式以闭合环路式为好,如接地电阻不能满足要求时,...
10kv变电站
无功功率补偿应该装设在哪一个电压等级??
答:
一般而言,
10kv变电站
无功功率补偿装设于低压侧,即6kV或400V电压等级。变压器无功补偿分为高补和低补两种。高补为在配电变压器高压侧装设补偿设备,低补为在低压侧装设补偿设备集中补偿为主。根据《国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则》第六章《10kV及以下电压等级的无功补偿》第二十五条:配电网的...
多台干式变压器安装 变压器之间的安全距离
答:
GB50053-201X 《
10kV
及以下
变电所设计
规范(报批稿)》4.2.5 多台干式变压器布置在同一房间内时,变压器防护外壳间的净距不宜小于表4.2.5及图4.2.5的规定。多台干式变压器防护外壳间的最小净距(m):4.2.6 设置于变电所内的非封闭式干式变压器,应装设高度不低于1.7m的固定遮拦,遮拦网孔...
煤矿供电系统的要求供
电电
压等级及确定原则,煤矿常用电压等级及用途_百 ...
答:
1.3 简化
电气
接线 简化电气接线,可提高供电可靠性,减少投资和运行等费用,且能和电力系统采用的供电电压保持一致。对一些中小型矿井,由于负荷较小,一般可不设35kV
变电所
,电源就近取自电力系统的
10kV
电网。因而供电系统大为简化,且提高了供电可靠性,同时节约了大量投资和运行费用。特别是近几年来,...
关于
10KV
变压器的电磁干扰问题
答:
那还得考虑你的信号是数字的,还是模拟的,是那个频段的。特定的频段受干扰的几率比较大,上百兆,乃至千兆以上的甚高频是不会受太大干扰的,另外,对于工频电力干扰,数字信号抗干扰能力能好一些。另外一位朋友回答的也很详尽,大型变压器不能离得太近,否则遮蔽效应,高强度干扰谁也受不了。