00问答网
所有问题
当前搜索:
10kv电压互感器的接法
电压互感器
接线方式和原理图
答:
1、单项式接线 可以用于测量35kV及以下中性点不直接接地系统的线电压或110kV以上中性点直接接地系统的相对地电压。2、V/V接线 将两台全绝缘单相
电压互感器的
高低压绕组分别接于相与相之间构成不完全三角形。这种
方法
常用语中性点不接地或经消弧线圈接地的35kV及以下的高压三相系统中,特别是
10kV的
三相系统...
电压互感器
怎样接线?
答:
开口三角形
接法电压互感器
一次、二次如何接线方式及一次、二次电压向量关系图如下。三相平衡运行时,开口三角输出电压为零,一相对地短路时,开口三角输出3倍相电压。电压互感器(Potential transformer 简称PT,Voltage transformer也简称VT)和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的...
电压互感器
怎么接线?
答:
开口三角形
接法电压互感器
常用于中性点不接地或经消弧线圈接地的35kV及以下的高压三相系统中,特别是
10kV的
三相系统中。测量用
电压互感器
一般都做成单相双线圈结构,其原边电压为被测电压(如电力系统的线电压),可以单相使用,也可以用两台接成V-V形作三相使用。
电压互感器
接线原理是什么?
答:
开口三角形
接法电压互感器
一次、二次如何接线方式及一次、二次电压向量关系图如下。三相平衡运行时,开口三角输出电压为零,一相对地短路时,开口三角输出3倍相电压。电压互感器其工作原理与变压器相同,基本结构也是铁心和原、副绕组。特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。电压互感器本身...
互感器的
接线是怎样的?
答:
这种
方法
VV接线法,C相无电压,电量怎么计算?
答:
虽然C相的一次侧没有专门施加电压,但是V/V连接的两个
电压互感器
,一次侧的两个开口端之间的电压相量仍然存在,即:两个开口端与公共端之间的电压仍然满足电源三相电压的关系。V/V连接的两个电压互感器二次侧的两过绕组感应的电压分别与它们各自的一次侧绕组电压存在对应的相位关系。因此,V/V连接的...
10KV电压互感器
如果互感器变比为10/0.1KV,那么当一次接入
10KV
系统,二次线电压为100V。
电压互感器
(Potential transformer 简称PT,Voltage transformer也简称VT)和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换...