电缆绝缘电阻
值多少为标准
答:
6~
10KV电缆
的
绝缘电阻
值不小于400MΩ,20~35KV电缆的绝缘电阻值不小于600。《中华人民共和国电力设施保护条例实施细则》第七条根据《条例》第十二条规定的原则,任何单位或个人不得在距电力设施周围三百米范围内(指水平距离)进行爆破作业,若因工作需要必须进行爆破作业时,应按国家颁发的《爆破作业管理...
怎么用摇表测
10kv高压
的
电缆绝缘
?
答:
\r\n4、测量时要先将摇表放平,摇动手把到额定转速此时指针应指向∞,再减低转速,用导线短接正负极,指针应指向零,证明摇表正常。\r\n5、测量时应先测量A、B、C三相对地
绝缘电阻
,在测量A、B、C
相间绝缘
,最后测量地线对绝缘皮的绝缘。测量时另一端安排专人看守,防止
电缆相间
接触或者接地。\r\...
泄漏电流与
电缆
质量的关系,
答:
你好!直流耐压试验时要求耐压 5 分钟时的泄漏电流值不得大于耐压 1 分钟时的泄漏电流值。对纸
绝缘电缆
而言,三
相间
的泄漏电流不平衡系数不应大于 2,6/6kv 及以下电缆的泄漏电流小于10μa,8.7/
10kv电缆
的泄漏电流值小于20μa时,对不平衡系数不作规定。2、在加压过程中,泄漏电流突然变化,或者随...
检查
电线
哪里有问题
答:
三、高阻故障,
电缆绝缘
材料受到损伤,出现接地故障。现场用兆欧表测其
绝缘电阻
Rf大于10Z0,在直流高压脉冲试验时,会出现电击穿。高阻故障是高压动力电缆(6KV或
10KV电力电缆
)出现几率高的电缆故障,可达总故障的80%以上。四、闪络故障,电缆的绝缘材料受到了损坏,出现闪络故障。现场用兆欧表测其绝缘电阻...
绝缘电阻
测试仪使用方法
答:
绝缘电阻
测量仪俗称摇表,是一种通过手摇发电动机供电的绝缘电阻检测仪表,目前大多采用供电式,其外形结构如图9-12所示。使用方法如下:图9-12 绝缘电阻测量仪 (1)切断被测设备的电源,并接地进行放电。(2)校表。校表应分两步进行,即先校零点,再校满刻度。校零点:将线路、地线短路,表针立即指...
如何测
绝缘电阻
?
答:
测量
绝缘电阻
使用的仪器有:1、兆欧表,兆欧表又称绝缘表、高压绝缘电阻测试仪、绝缘电阻测量仪、绝缘特性测试仪等等。主要用来检查电气设备、家用电器或电气线路对地及
相间
的绝缘电阻。按不同的产品,兆欧表选择100V、250V、500V、1000V等不同的电压等级,来测量其绝缘电阻值。2、万用表,万用表...
电阻
测量仪(VICTOR接地电阻测量仪)
答:
以上内容参考:百度百科-
电阻
测试仪直流电阻测试仪是用来干什么的?1、直流电阻测试仪介绍对电气设备进行直流电阻测试,是一项方便而有效的考察绕组
绝缘
和电流回路连接状况的试验。通过测量直流电阻,可以检查出引线的焊接或连结质量,绕组有无匝间短路或开路,以及分接开关的接触是否良好等情况。根据《GB26860-...
10kv电缆绝缘
试验标准
答:
10kv电缆
绝缘试验的标准主要包括耐压试验和
绝缘电阻
测试,以确保电缆在使用过程中的安全性和稳定性。首先,对于10kv电缆,耐压试验是必不可少的一项。这种试验主要是通过在电缆上施加高于其额定电压的电压值,来检测
电缆绝缘
层是否能承受过电压而不被击穿。通常,10kv电缆的耐压试验电压会远高于其额定电压,以...
10KV高压电缆
的
绝缘电阻
值是多少才算合格,低压电缆的绝缘电阻值是多少才...
答:
一般按照每千伏要一兆欧
绝缘电阻
才可以。也就是平常的380伏低压绝缘电阻要0.4兆欧才合格。
10kV
就需要10兆欧以上才合格。
10kv电缆绝缘电阻
多少合格
答:
10kv电缆
的
绝缘电阻
合格标准主要取决于电缆的长度、温度以及测量时所使用的仪器。对于长度在500米及以下的
10kv电力电缆
,当电缆温度为+20°C时,使用2500V兆欧表进行测量,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。这一标准确保了电缆在正常运行条件下具有良好的绝缘性能,从而保障电力传输的安全性和稳定性。值得注意...