00问答网
所有问题
当前搜索:
10kv负荷电流计算公式
800kvA+++
10kv
/0.4kv的变压器过流保护定值是多少ct变比是200/1?_百 ...
答:
变压器的过电流保护,起保护动作电流值按下面的
公式计算
:其中,Kk为可靠系数,一般去1.2~1.3;Kf未返回系数,一般取0.85,所以:K=1.2/0.85≈1.4。Ifhmax为变压器最大
负荷电流
,一般取变压器高压侧额定电流:Ie=800/(√3×10×0.85)=54.34(A)。其中,Ue=
10kV
,cosφ=0.85。因此:...
...
电流
,如40Kvar的电容器.另外
10KV
与0.4KV下
计算
有何不同?谢谢!_百 ...
答:
公式
:I=P/(根3×U),I表示
电流
,单位“安培”(A);P表示功率,单位:无功“千乏”(Kvar),有功“千瓦”(KW);根3约等于1.732;U表示电压,单位“千伏”(KV)。I=40/(1.732×10)………(
10KV
的电容)I=2.3(A)I=40/(1.732*0.4)………(0.4KV的电容)I=57.7...
...比
10KV
/0.4KV,
计算
变压器一、二次额定
电流
?
公式
是什么
怎么算
的 谢 ...
答:
一次额定
电流
为100/10/1.732=5.77A 二次额定电流为100*1.44=144.34A
35KV主变所能承受的
负荷
怎样
计算
?
答:
则变压器是不会过载的;还有一种方法,就是利用电流进行比对,16000KVA主变
10KV
侧的额定电流I=S/(1.732×U)=16000/(1.732×10)=923.76A;如果你测量的10KV总电流不超过这个值,变压器就不会过载;
负荷电流
可以简单地进行相加(电容器除外),高压电机启动值是额定值的几倍就
计算
几倍。
请问 变压器突加负载产生的冲击
电流
有多大,如何
计算
?
答:
70MVA 1
10KV
/
10KV
400A?
10kv
高压电机475kW
电流
36A,启动后功率为370kW,电流就只在25A。而且带了...
答:
但如果是
电流
过大而导致跳闸的话,你可以检查一下电机接线是否正确Δ接线是否接成了Y型接线导致电压降低,电流增大而导致启动柜跳闸T=P(功率)/n(转速),n不变的情况下,转矩T要增大电压降低,那么只有电流增大,还有一种情况就是电机带的
负荷
过大,导致电流变大而跳闸 ...
求问,
10kv
线路本年最大
负荷电流
为175A,线路上第一级开关CT选200/5合适...
答:
我觉得有些小了。应该选择250/5或300/5为宜。原因如下:本年最大
负荷电流
175A,若CT为200/5,那么负荷电流占CT原边额定的88%。如果CT用于电流表,则指针表将会达到量程的4/5+的位置(通常会选择50-60%)。更为重要的是,电气线路中的设备在设计时就应该考虑冗余系数,以备将来增容需要。而新建...
在
10kv
系统中电缆是如何
计算电流
的
答:
按此热稳定值选择的电缆最小截面已经很大(如180或240平方毫米截面),在此截面的载流量范围内,无论
负荷电流
的大小,都是按热稳定最小截面选择电缆。但是如果负荷容量额定电流大于热稳定电流确定的最小电缆截面的额定载流量,当然还是需要考虑载流量的。
10kv
高压电缆载流量表。
10KV
/80KVA变压器
负荷电流怎么算
?怎么算超负荷运行?
答:
根据你的描述,没有超
负荷
,三相
电流
均不超过额定电流就不是超负荷。A,B,C相的电流是向量,就象力一样,既有大小又有方向,不能直接用数值相加。
变压器过
负荷
是指流过变压器的高压侧
电流
超过该侧的额定电流值
答:
怎样判断变压器发生过负荷?★正常运行的变压器都安装有配电盘,而配电盘上有三块交流电流表,根据平时使用的
负荷电流
值来判断变压器是否发生过负荷。一般情况下变压器运行中,运行电流超过了铭牌上的额定电流就是处于过负荷运行。这里本人推荐一种简单的
计算公式