00问答网
所有问题
当前搜索:
10kv高压电缆绝缘标准
YJV22-
10kV
3 times 400铜芯
高压电缆
的载流量是多少?
答:
关于这一型号电缆的载流量,下面将进行详细的解释:一、电缆型号解析 该电缆型号为YJV22-
10kV
,其中YJV代表交联聚乙烯
绝缘电缆
,22代表采用钢带铠装,适用于
高压
传输。而“3 times 400”表示该电缆为三芯电缆,每芯的截面积为400平方毫米。铜芯具有良好的导电性能,这对于载流量的确定至关重要...
高压电缆
型号有哪些
答:
今天小编给大家带来一些常规的
高压电缆
型号,希望能给大家帮助。常见的高压电缆型号有:WDZA-YJY23,WDZA-YJLY23,WDZB-YJY23,WDZB-YJLY23 ,WDZC-YJY23,WDZC-YJLY23,NA-YJV,NB-YJV。一.交联聚乙烯
绝缘
电力电缆(普通高压电缆)0.6/1KV 6/6KV 8.7/
10KV
8.7/15KV 26/35KV 1.产品
标准
:GB12706...
10kv电缆
交接试验耐压打多少,如何做
答:
10千瓦
电缆
交流耐压应该是打2.5U0电压比较合适,而且除了这个
标准
之外,时间上也有一定的标准,您测试和试验的时间应该是不得小于5分钟的,差不多也就是5分钟左右的样子。在相应的标准上,还有很多其他的一些规范与内容,例如电缆一般用的是哪一种,例如在5分钟之内是否出现了电缆上的一些变化,有什么...
10kV
电力
电缆
耐压试验方法
答:
PVC绝缘,XLPE绝缘或油纸绝缘电力电费的试验 JB3373 大型
高压
交流电机定子绝缘耐压试验规范 IEEESrd.433 高压大型旋转电机超低频绝缘试验 DL/T596 电力设备预防性试验规程 3 超低频(0.1HZ)耐压试验作用概述 超低频(0.1HZ)耐压试验是鉴定交联聚乙烯绝缘电力
电缆绝缘
强度的直接方法,可作为判断投运后的...
10kv高压电缆
载流量是多少
答:
1.
10kV高压电缆
的载流量是多少?(h3)高压电缆的载流量是指电缆所能承受的最大电流值。10kV高压电缆通常用于输送大功率的电能,其载流量在一定程度上决定了电缆的使用范围和安全性能。根据国际
标准
IEC 60287,10kV高压电缆的载流量大约为300A。这个数值是在一定条件下确定的,包括电缆的设计、材料、
绝缘
、...
高压10kv电缆
选型
答:
先根据配变容量计算电流I=S/1.732/10,然后根据电流选
电缆
。举个例子:根据:《电力工程电缆设计规范 GB50217-94》先选定
10KV
进线电缆:我们选择
高压
进线电缆时,一般应考虑变电所后期规划干变容量按允许最大1250KVA/台考虑,根据变压器容量1250KVA/台计算电流I=1250*2/10/1.732=144.3A。按长期允许...
10kv高压
输电线路用多大的铝
电缆
答:
在选择
电缆
时,需要在满足性能需求的前提下,尽可能降低材料成本和施工难度。综上所述,
10kv高压
输电线路使用的铝电缆截面大小需根据具体情况而定,但一般不低于300平方毫米。在选择电缆时,需综合考虑线路负荷、传输距离、环境条件及经济成本等多方面因素,以确保电能的安全、稳定传输。
10KV绝缘
导线的安全距离是多少
答:
10KV高压电线
(非绝缘)离人体的最小安全距离是50厘米,只要大于这个距离就不会触电。至于
10KV高压绝缘
线(比如架空
绝缘电缆
)只要绝缘表面完好,人体接触都没有问题,不存在安全距离。
10kv电缆
耐压试验
答:
第一个问题,分相与三相一起耐压其实是一回事,因为
电缆
三相分相
绝缘
,每相都有半导体层,金属屏蔽层,地线,所以击穿的时候都是先对地击穿,因此分相耐压并无必要,电力交接GB50150-2016规范里也同样支持三相一起耐压,三相一起打耐压的缺点是如果是交流耐压,电流会升高,容易烧毁电抗器,电压升不上去...
300平方
高压电缆10kv
能用几千瓦的负荷
答:
300平方
高压电缆10kv
能用4350KW的负荷。查《电气工程》常用数据速查手册,知300平方毫米铜芯电线能承受335电流(黏性油浸纸电缆,空气中敷设),或 558A电流(交联聚乙烯
绝缘电缆
无钢铠护套,空气敷设)。因此负荷功率可如下计算:P=1.732UIcosφ=1.732x10x335x0.75=4350KW。这里cosφ是负载功率因数...