00问答网
所有问题
当前搜索:
1140v开关整定值
1140整定值
快速计算公式
答:
功率×0.67。
1140V供电分开关整定值=功率×0.67,馈电总开关整定值为分开关整定值累加之与
。整定值也叫设定值,就是在自动控制系统里,当某一物理量,达到某一数值时,将发生某一动作。
1140整定值
快速计算公式
答:
整定值=(保护后一段定值/Kcon)-(保护后二段定值/Kcon)+1
。1140整定值快速计算公式
用于快速计算1140V系统中的过流保护整定值
。Kcon是一个常数取值为1.5或2,根据不同的保护配置和系统要求而定。这个公式将保护后一段定值与保护后二段定值进行比较,并加上1得到整定值。
高压
开关整定值
如何计算的?
答:
660V系统 IQe =6Ie =6×1.15 Pmax (式六)
1140V系统 IQe =6Ie =6×0.67 Pmax
(式七)Pmax ——开关所带负荷容量最大的电动机的额定功率 Kx ——需用系数,范围是0~1,不同负荷取不同值,可查表得,一般情况取最大值1。ΣIe ——其余电动机的额定电流之和,A。计算方...
1140v
,100千瓦电机电流
整定
标准?
答:
答:电流
整定
范围是60--66.5安。
...
1140v
按经验系数法计算的84个电流,应该
整定
多少啊?
答:
适用于含有爆炸性气体煤矿的矿井中,主要用于额定电压
1140V
以下、频率为50Hz、额定功率最大为550KW范围内的三相异步电动机的直接起动或停止,控制方式为就地控制和远方控制,并可在停机时进行换向。带125kw电机 ,
1140v
按经验系数法计算的84个电流,应该
整定
至第三档120A,是不是它 ...
已知电压是
1140
ⅴ,电机功率是110Kw,电缆是35平方,应该
整定
多大电流
答:
额定工作=110000w/(1.732×
1140V
×0.85)=65.5A。
整定值
可调在68A~70A的位置上。
1140
馈电零序电压零序电流应该
整定
多少
答:
1140
馈电零序电压零序电流应该
整定
22安。零序电流值要与线路配合,投三段还是四段,一段取1.1倍的两相短路最小电流,二段与上线路一段配合并校灵敏度,三段与上线路二段配合并校灵敏度,四段上线路三段配合,和用容量计算的值比较取大的值并校灵敏度。
怎么计算
1140
伏200千瓦电机
整定值
答:
是过载
整定值
吗?首先计算出电机的额定电流,可以看铭牌参数,如果没有参数就只能估算,计算如下200*1000/
1140
/1.732/0.85=119A,
设定值
比电机的额定电流大一点就可以了
...
1140V
负荷是975KW请问高压
开关
柜怎么算
整定值
答:
负载功率除以电压=电流,
整定值
按电流1.3配
怎样根据负荷来计算煤矿井下防暴
开关
的电流
整定值
答:
可以 按额定电流整定,整定为13A 380V 电机的额定电流经验公式为功率(KW)×2
1140V
电机的额定电流经验公式为功率(KW)×0.66 6KV 电机的额定电流经验公式为功率(KW)×0.1 10KV 电机的额定电流经验公式为功率(KW)×0.58 所以该个
开关
的电流
整定值
为:315*0.1=31.5 ...