11kw电机整定电流
11KW电机
用多少平方的铜线合适?
答:
11KW的电机
一般需要用10平方的铜芯线。
电动机的电流
I=P/(1.732Ucosφ),cosφ为功率因数,取0.8;解得I=22A,根据口诀知道,10平方以下的铝线每平方的安全载流量为5A,10平方以上的铝线每平方的安全载流量为2A,因此10平方的铜芯线的安全载流量为20A,可以带动的最大功率为44KW。而电动机为11KW...
11KW的
风机热继电器怎么选
答:
所以11KW电机整定电流在22A左右
。热继电器选择方法 热继电器主要用于保护电动机的过载,因此选用时必须了解电动机的情况,如工作环境、启动电流、负载性质、工作制、允许过载能力等。1、原则上应使热继电器的安秒特性尽可能接近甚至重合电动机的过载特性,或者在电动机的过载特性之下,同时在电动机短时过载和...
11KW电机
过载
整定
7A短路定值8倍,保护开关跳闸显示过载59A怎么处理...
答:
直接按9倍(63安)
整定
即可。
11千瓦电机
用80a交流接触器热过截需要调到多少
答:
11KW电动机额定电流约22A
,热继电器按照电机电流的1.1-1.25倍整定。
整定电流在24.2A-27.5A
。
11kw的
的三相
电机
配多少的热继电器?
答:
符合它的整定电流就行,
11kw运行电流一般在20安倍左右
,热继电器选择电流在30安左右就行,一般整定在1.2倍左右就行了
怎么样调
11KW电机
额定
电流
为22.5的过流保护
整定
值?
答:
把
电流
设置为1-1.2倍(不能设置过大,过大就失去过载保护个功效了),把启动时间或过流时间设置为10-15秒即可。
11KW
三相
电机
起动方式为Y-△起动,一般采用多大的断路器、接触器及热继 ...
答:
帮你回答:可能对你有帮助。断路器这样选頞定功率3倍选"11干W*3=33A
整定
到32A。选接触器额定
电流
2倍选,
电动机
求电流1干W=2个流(A)即11干W*2*2=44A整定40A。热继电器也好选额定电流1.2倍选,整定到额定值。22*1.2=26.4,整定到22A购—只18-27A的带断相保护的热继电器。
5千瓦和
11千瓦的电动机
如何选下列几个参数,请高手赐教
答:
5kw电机电流为10A,要选16或20A空气开关,最小1.5平方铜芯线,接触器按空开电流选,熔断器选20A(1.5-2倍额定电流),热继电器选16-24A的,
整定
值调到16-20A左右。
11kw电机电流
为22A,要选32或40A空气开关,最小4平方铜芯线,接触器按空开电流选,熔断器选40A(1.5-2倍额定电流),热继电器选...
11千瓦电机
用80a交流接触器热过截需要调到多少
答:
11KW电动机额定电流约22A
,热继电器按照电机电流的1.1-1.25倍整定。
整定电流在24.2A-27.5A
。
11kw电机
星三角启动,主回路和控制回路空气开关选择,接触器,热继电器...
答:
11KW的电机电流
大约在22A左右 主回路空开选择32A 控制回路空开选择10A 热继电器选择25A(
整定
在22A)接触器(电源,三角形)选择40A或63A 星型接触器可选择32A 控制线路采用1mm2铜芯线 主回路线路采用4mm2铜芯线 图中线路是星型接触器先工作,然后电源才加入,所以星型接触器可以选择小一点。