00问答网
所有问题
当前搜索:
11千瓦电机的额定电流多少安
11千瓦电动机
要配
多少
A开关,多少平方电线?请高手指点
答:
进户电源线用10㎜2×3怎么装了 主线用6的 电灯泡用1.5的 就在家搞的6平方的 。4、
11千瓦电动机
具体用多大截面积的要根据所使用环境、负载特性、电压等来决定,常用的总进户线为16mm2 的硬芯铜线,要是铜线的话还可以凑活,铝线的话就不用考虑可,建议最好用2.5平方的铜线。
11KW
的电动机
需装
多少安
的电表
答:
三相三百八十伏,
千瓦电流
2安倍。
11千瓦电机
工作电流22安倍。由于电机启动时电流将超出
额定电流
,且电流表线圈的阻抗较小。如果采用直接式电流表,可适当放大电流表的安全空间,至少应装50
安的
电流表(使启动电流产生的热量至电机正常运行的时间间隔内不至于烧坏仪表。
11千瓦电流
用
多大
接触器
答:
11KW
电机电流
22A,接触器的电流是
电机额定电流
的1.5倍,所以用3210的接触器就够了
380V的
电机11
个
千瓦
如何计算他
的电流
是
多少
?
答:
P=1.732UI*功率因数 I=11000/(380*1.732*0.8)=21A 一般三相
电机的额定电流
等于功率的两倍,11KW的在22A左右,15KW的在30A左右
11千瓦电动机
要配
多少
三相异步电动机功率是11kw的一般选用空气开关作为电源开关。而不是用漏电开关。三相11kw
电动机额定
运行
电流
大概是21A左右吧。选用不小于32A的空气开关即可。
11kw
电动机
在380V
电流
是
多少
220V电流是多
答:
其中0.85是按照一般
电机的
效率选用,也就是三相380v电源上,每根相线上的
电流
约20安。相线对零线的电压是220V,相线上的电流不会因此改变,但是,对该电机来说,因属于三相平衡负荷,零线上的电流为零。如果是只连接在220V单相电源上使用的单相
11千瓦电机
(一般单相电机不会有如此大的功率),则会高达...
11千瓦电机
启动
有多大电流
答:
380V三相
电机
:
11
/0.38/1.732/0.8=20.89A 220V单相电机:11/0.22=50A
11千瓦电机
用25安接触器够吗?
答:
要确定11千瓦电机用25安接触器是否够用,需要考虑以下几个因素:1. 电机额定电流:
11千瓦电机的额定电流
是多少?如果电机额定电流小于25安,那么25安接触器是够用的。2. 启动电流:电机启动时需要的电流比额定电流大,需要考虑启动电流的大小。如果启动电流大于25安,那么25安接触器可能无法承受电机的启动...
11.5
千瓦电机
配
多少
A三相电表
答:
11千瓦
的三相
电机
,额定电流22A左右,用三相30A的直通电表就可以了,电表的最大承载电流比设备
的额定电流
大就可以
棣栭〉