答:
变压器
容量为
1250
KVA
额定电流
计算如下:(1)一次侧10kv,那么一次额定电流计算公式为S=根号3*U*I。 I=1250000/(10000*1.732)=72A,所以一次额定电流是72A。(2)二次侧若电压为400V,那么计算公式为I=1250000/(400*1.732)=1804A,所以二次电流是1804A。
1250
kva
变压器
最大
电流
是多少
答:
二次侧若电压为400V,那么计算公式为I=1250000/(400*1.732)=1804A,所以二次电流是1804A。
1250
KVA的
变压器
的
额定电流
是1250/1.732/0.4=1804A。允许1804A的电流长期工作,最大承受连续电流是这么大,但允许短时间过负荷工作,过负荷量与过负荷时间有关系,时间越短,允许超过的量就越大。但最大...
1250
KvA
变压器
每相可以承受多大
电流
答:
1250
KVA的
变压器
的
额定电流
是1250/1.732/0.4=1804A 允许1804A的电流长期工作,最大承受连续电流是这么大,但允许短时间过负荷工作,过负荷量与过负荷时间有关系,时间越短,允许超过的量就越大。但最大能也不能超过1804+20%=2160A
1250
KVA
变压器
一次
电流
答:
变压器
容量为
1250
KVA
额定电流
根据查询电学实验室网显示,
1250
KVA的
变压器
的
额定电流
是1804A,变压器是一种静止的电气设备,是根据电磁感应的原理,将某一等级的交流电压和电流转换成同频率的另一等级电压和电流的设备。
1250变压器
的负荷
电流
是多少?计算?
答:
计算方法如下:如果选择电缆,因为地埋,应首先考虑满足发热要求;通常铜芯电缆按经济电流密度2.25A/mm2选择,但实践经验是不宜超过1.5Amm2。如题:一台
1250
的
变压器
10kv侧
额定电流
I=P/√3 U线=1250/1.732*10=1250/17.32=72.17A。72.17/1.5=48.11A,可选择YJv或YJv22—3*50mm2电力电缆,4...
变压器
容量为
1250
KVA,一次
额定电流
是多少A?二次是多少A?
答:
变压器
容量为
1250
KVA
额定电流
/1.732/0.4=1804A,允许1804A的电流长期工作。最大持续电流这么大,但是允许短时超负荷工作。过载与过载时间有关,时间越短,允许超出量越大。但最大能量不能超过1804+20%=2160a。基于变压器电磁感应的原理,将电能或信号从一个电路传输到另一个电路的电器所输送的电能...